通風和空氣調節的防爆設置應滿足哪些要求?
爆炸危險場所的通風、空調系統,因排出有火災爆炸危險物質沒有采取有效措施或由于排風機與電機不配套等引起火災爆炸事故時有發生。防火檢查中,通過對通風、空調系統的管道的敷設、通風設備的選擇、除塵器和過濾器的設置、接地裝置的設置等進行檢查,核實通風、空調系統的防爆設置是否滿足現行國家工程建設消防技術標準的要求。
9.3.1通風和空氣調節系統,橫向宜按防火分區設置,豎向不宜超過5層。當管道設置防止回流設施或防火閥時,管道布置可不受此限制。豎向風管應設置在管井內。
9.3.2廠房內有爆炸危險場所的排風管道,嚴禁穿過防火墻和有爆炸危險的房間隔墻。
9.3.3甲、乙、丙類廠房內的送、排風管道宜分層設置。當水平或豎向送風管在進入生產車間處設置防火閥時,各層的水平或豎向送風管可合用一個送風系統。
9.3.4空氣中含有易燃、易爆危險物質的房間,其送、排風系統應采用防爆型的通風設備。當送風機布置在單獨分隔的通風機房內且送風干管上設置防止回流設施時,可采用普通型的通風設備。
9.3.5含有燃燒和爆炸危險粉塵的空氣,在進入排風機前應采用不產生火花的除塵器進行處理。對于遇水可能形成爆炸的粉塵,嚴禁采用濕式除塵器。
9.3.6處理有爆炸危險粉塵的除塵器、排風機的設置應與其他普通型的風機、除塵器分開設置,并宜按單一粉塵分組布置。
9.3.7凈化有爆炸危險粉塵的干式除塵器和過濾器宜布置在廠房外的獨立建筑內,建筑外墻與所屬廠房的防火間距不應小于10m。
9.3.8凈化或輸送有爆炸危險粉塵和碎屑的除塵器、過濾器或管道,均應設置泄壓裝置;凈化有爆炸危險粉塵的干式除塵器和過濾器應布置在系統的負壓段上。
9.3.9排除有燃燒或爆炸危險氣體、蒸氣和粉塵的排風系統,應符合下列規定:
(1)排風系統應設置導除靜電的接地裝置。
(2)排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內。
(3)排風管應采用金屬管道,并應直接通向室外安全地點,不應暗設。
9.3.10排除和輸送溫度超過80℃的空氣或其他氣體以及易燃碎屑的管道,與可燃或難燃物體之間的間隙不應小于150mm,或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔熱;當管道上下布置時,表面溫度較高者應布置在上面。
9.3.14 除下列情況外,通風、空氣調節系統的風管應采用不燃材料:
(1)接觸腐蝕性介質的風管和柔性接頭可采用難燃材料。
(2)體育館、展覽館、候機(車、船)建筑(廳)等大空間建筑,單、多層辦公建筑和丙、丁、戊類廠房內通風、空氣調節系統的風管,當不跨越防火分區且在穿越房間隔墻處設置防火閥時,可采用難燃材料。
9.3.15設備和風管的絕熱材料、用手加濕器的加濕材料、消聲材料及其粘結劑,宜采用不燃材料,確有困難時,可采用難燃材料;風管內設置電加熱器時,電加熱器的開關應與風機的啟停聯鎖控制。電加熱器前后各0.8m范圍內的風管和穿過有高溫、火源等容易起火房間的風管,均應采用不燃材料。
9.3.16 燃油或燃氣鍋爐房應設置自然通風或機械通風設施。燃氣鍋爐房應選用防爆型的事故排風機。當采取機械通風時,機械通風設施應設置導除靜電的接地裝置,通風量應符合下列規定:
(1)燃油鍋爐房的正常通風量應按換氣次數不少于3次/h確定,事故排風量應按換氣次數不少于6次/h確定。
(2)燃氣鍋爐房的正常通風量應按換氣次數不少于6次/h確定,事故排風量應按換氣次數不少于12次/h確定。
下面我們來做四道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】某旅館,地上5層,建筑面積5800平方米,燃氣鍋爐采用機械通風,設置防爆型事故排風機。在檢查時,應查看該風機的事故排風量是否按換氣次數不少于( )次/h。
A.6
B.10
C.15
D.12
【答案】D
【2016年消防工程師考試真題】根據現行國家消防技術標準,下列凈化或輸送有爆炸危險粉塵和碎屑的設施上,不需要設置泄壓裝置的是( )。
A.除塵器
B.過濾器
C.管道
D.風機
【答案】D
【解析】《建規》9.3.8 凈化或輸送有爆炸危險粉塵和碎屑的除塵器、過濾器或管道,均應設置泄壓裝置。
【2017年消防工程師考試真題】關于鍋爐房防火防爆設計的做法,正確的有( )。
A.燃氣鍋爐房選用防爆型事故排風機
B.鍋爐房設置在地下一層靠外墻部位,上一層為西餐廳,下一層為汽車庫
C.設點型感溫火災探測器
D.總儲存量為3m3的儲油間與鍋爐房之間用3.0h的防火墻和甲級防火門分隔
E.電力線路采用絕緣線明敷
【答案】AC
【解析】 B選項錯誤,確需布置在民用建筑內時,不應布置在人員密集場所的上一層、下一層或貼鄰。D選項錯誤,鍋爐房內設置儲油間時,其總儲存量不應大于1m3。E選項錯誤,配電線路應采取穿金屬導管、采用封閉式金屬槽盒等防火保護措施。
【2018年消防工程師考試真題】對某煤粉生產車間進行防火防爆檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( )。
A.車間排風系統設置了導除靜電的接地裝置
B.排風管采用明敷的金屬管道,并直接通向室外安全地點
C.送風系統采用了防爆型的通風設備
D.凈化粉塵的干式除塵器和過濾器布置在系統的正壓段上,且設置了泄壓裝置
【答案】D
324通風和空氣調節應遵循哪些消防規定?:通風和空氣調節應遵循哪些消防規定?
898電氣防爆有哪些要求?:電氣防爆有哪些要求?
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。