下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
消防設施維護管理各環節的工作要求有哪些?
消防設施維護管理各個環節的工作均關系到消防設施完好有效、正常發揮作用,建筑使用管理單位要根據各個環節工作特點,組織實施維護管理。
(一)值班
建筑使用管理單位根據工作、生產、經營特點,建立值班制度。在消防控制室、具有消防配電功能的配電室、消防水泵房、防煙排煙機房等重要設備用房,合理安排符合從業資格條件的專業人員對消防設施實施值守、監控,負責消防設施操作控制,確保火災情況下能夠按照操作技術規程,及時、準確地操作建筑消防設施。
單位制定滅火和應急疏散預案、組織預案演練時,要將消防設施操作內容納入其中,并對操作過程中發現的問題及時給予糾正、處理。
(二)巡查
1.巡查要求
建筑使用管理單位按照下列要求組織巡查:
(1)明確各類消防設施的巡查頻次、內容和部位。
(2)巡查時,準確填寫《建筑消防設施巡查記錄表》。
(3)巡查發現故障或者存在問題的,按照規定程序進行故障處置,消除存在問題。
2.巡查頻次
(1)公共娛樂場所營業期間,每2h組織1次綜合巡查。期間,將部分或者全部消防設施巡查納入綜合巡查內容,并保證每日至少對全部建筑消防設施巡查一遍。
(2)消防安全重點單位每日至少對消防設施巡查1次。
(3)其他社會單位每周至少對消防設施巡查1次。
(4)舉辦具有火災危險性的大型群眾性活動的,承辦單位根據活動現場實際需要確定巡查頻次。
下面我們來做一道消防工程師考試纝,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【例題?單選題】下列有關維護管理中巡查頻次描述正確的是( )。
A.公共娛樂場所營業期間,每4h組織一次綜合巡查
B.消防安全重點單位每日至少對消防設施巡查兩次
C.其他社會單位每周至少對消防設施巡查一次
D.舉辦具有火災危險性的大型群眾性活動的場地,每月至少對消防設施巡查一次
【答案】C
(三)檢測
1.檢測頻次
消防設施每年至少檢測1次。重大節日或者重大活動,根據要求安排消防設施檢測。
設有自動消防設施的賓館、飯店、商場、市場、公共娛樂場所等人員密集場所、易燃易爆單位以及其他一類高層公共建筑等消防安全重點單位,自消防設施投入運行后的每年年底,將年度檢測記錄報當?shù)?b>消防機構備案。
2.檢查對象
檢測對象包括全部消防設施系統設備、組件等。消防設施檢測按照竣工驗收技術檢測方法和要求組織實施,并符合《建筑消防設施檢測投術規程》(GA 503-2004)的要求。檢測過程中,如實填寫《建筑消防設施檢測記錄表》的相關內容。
(四)維修
對在值班、巡查、檢測、滅火演練中發現的消防設施存在問題和故障,相關人員按照規定填寫《建筑消防設施故障維修記錄表》,向建筑使用管理單位消防安全管理人報告;消防安全管理人對相關人員上報的消防設施存在的問題和故障,要立即通知維修人員或者委托具有資質的消防設施維保單位進行維修。
(五)保養
實施消防設施的維護保養時,維護保養單位相關技術人員填寫《建筑消防設施維護保養記錄表》,并進行相應功能試驗。
(六)檔案建立與管理
消防設施檔案是建筑消防設施施工質量、維護管理的歷史記錄,具有延續性和可追溯性,是消防設施施工調試、操作使用、維護管理等狀況的真實記錄。
1.檔案內容
建筑消防設施檔案至少包含下列內容:
(1)消防設施基本情況。主要包括消防設施的驗收文件和產品、系統使用說明書、系統調試記錄、消防設施平面布置圖和系統圖等原始技術資料。
(2)消防設施動態管理情況。主要包括消防設施的值班記錄、巡查記錄、檢測記錄、故障維修記錄以及維護保養計劃表、維護保養記錄、自動消防控制室值班人員基本情況檔案及培訓記錄等。
2.保存期限
消防設施施工安裝、竣工驗收以及驗收技術檢測等原始投術資料長期保存;《消防控制室值班記錄表》和《建筑消防設施巡查記錄表》的存檔時間不少于1年;《建筑消防設施檢測記錄表》、《建筑消防設施故障維修記錄表》、《建筑消防設施維護保養計劃表》、《建筑消防設施維護保養記錄表》的存檔時間不少于5年。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】消防設施檔案應真實記錄建筑消防設施的質量狀況,從延續性要求及可追溯性要求出發,完整的檔案內容應包括( )。
A.消防設施平面布局、系統驗收報告、維護保養記錄
B.消防設施值班、巡查、檢測、維護及記錄
C.消防設施基本情況的各類文件資料,消防設施及相關人員動態管理的記錄、資料
D.消防設施巡查記錄以及消防控制室值班記錄
【答案】C
221要求設環形消防車道的建筑有哪些?:要求設環形消防車道的建筑有哪些?
719消防設施維護管理各環節的工作要求有哪些?:消防設施維護管理各個環節的工作均關系到消防設施完好有效、正常發揮作用,對在值班、巡查、檢測、滅火演練中發現的消防設施存在問題和故障。相關人員按照規定填寫《建筑消防設施故障維修記錄表》。消防安全管理人對相關人員上報的消防設施存在的問題和故障;維護保養單位相關技術人員填寫《建筑消防設施維護保養記錄表》,是消防設施施工調試、操作使用、維護管理等狀況的真實記錄。
558消防設施竣工驗收需經過哪幾個環節?:消防設施竣工驗收需經過哪幾個環節?消防設施技術檢測、竣工驗收是各類消防設施交付使用前的重要技術保障工作,及時發現消防設施施工中的質量問題,消防設施竣工驗收分為資料檢查、施工質量現場檢查和質量驗收判定等三個環節。(2)施工圖設計文件(包括設計圖紙和設計說明書等)、各類消防設施的設備及其組件安裝說明書、消防設計審核意見書和設計變更通知書、竣工圖。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料