重大火災隱患如何判定?
火災隱患,英文名fire potential,是消防詞匯。釋義:可能導致火災發生或火災危害增大的各類潛在不安全因素。
重大火災隱患判定方法GB35181-2017。
6.1生產、儲存和裝卸易燃易爆危險品的工廠、倉庫和專用車站、碼頭、儲罐區,未設置在城市的邊緣或相對獨立的安全地帶。
6.2生產、儲存、經營易燃易爆危險品的場所與人員密集場所、居住場所設置在同一建筑物內,或與人員密集場所、居住場所的防火間距小于國家工程建設消防技術標準規定值的75%。
6.3城市建成區內的加油站、天然氣或液化石油氣加氣站、加油加氣合建站的儲量達到或超過GB50156對一級站的規定。
6.4甲、乙類生產場所和倉庫設置在建筑的地下室或半地下室。
隱患的判定20200619092430590.png)
6.5公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所的安全出口數量不足或其總凈寬度小于國家工程建設消防技術標準規定值的80%。
6.6旅館、公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所未按國家工程建設消防技術標準的規定設置自動噴水滅火系統或火災自動報警系統。
6.7易燃可燃液體、可燃氣體儲罐(區)未按國家工程建設消防技術標準的規定設置固定滅火、冷卻、可燃氣體濃度報警、火災報警設施。
6.8在人員密集場所違反消防安全規定使用、儲存或銷售易燃易爆危險品。
6.9托兒所、幼兒園的兒童用房以及老年人活動場所,所在樓層位置不符合國家工程建設消防技術標準的規定。
6.10人員密集場所的居住場所采用彩鋼夾芯板搭建,且彩鋼夾芯板芯材的燃燒性能等級低于GB8624規定的A級。
446如何加強防火檢查,落實火災隱患整改?:落實火災隱患整改?
722如何對重大火災隱患進行綜合判定?:1)建筑內的避難走道、避難間、避難層的設置不符合國家工程建設消防技術標準的規定。2)人員密集場所內疏散樓梯間的設置形式不符合國家工程建設消防技術標準的規定,3)除公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所外的其他場所或者建筑物的安全出口數量或者寬度不符合國家工程建設消防技術標準的規定。6)高層建筑和地下建筑未按國家工程建設消防技術標準的規定設置疏散指示標志;
510重大火災隱患的直接判定情形有哪些?:(2)生產、儲存、經營易燃易爆危險品的場所與人員密集場所、居住場所設置在同一建筑物內,或與人員密集場所、居住場所的防火間距小于國家工程建設消防技術標準規定值的75%。(5)公共娛樂場所、商店、地下人員密集場所的安全出口數量不足或其總凈寬度小于國家工程建設消防技術標準規定值的80%。