根據《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)》(GB50156-2012)的規定,該加油站宜靠近城市道路,不宜選在城市干道的交叉路口附近。該加油站內汽油設備與站外建(構)筑物、道路的安全間距不應小于表1-14-2的規定,該加油站內柴油設備與站外建(構)筑物、道路的安全間距不應小于表1-14-3的規定。
表1-14-2 該加油站內汽油設備與站外建(構)筑物、道路的安全間距(單位:m)如下:


注:一、二級耐火等級民用建筑物面向加油站一側的墻為無門窗洞口的實體墻時,油罐、加油機和通氣管管口與該民用建筑物的距離,不應低于本表規定的安全間距的70%,并不得小于6m。
表1-14-3 該加油站內柴油設備與站外建(構)筑物、道路的安全間距(單位:m)如下:

450汽車加油站防火案例分析的思考題及答案是什么?:汽車加油站防火案例主要分析的是根據儲油量,【解析】在城市建成區不宜建一級加油站、一級加氣站、一級加油加氣合建站、CNG加氣母站,核實該汽車加油站的等級是否符合《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)(GB50156-2012)的有關規定:檢查該汽車加油站的埋地汽油罐、加油機及通氣管管口與站外建(構)筑物的安全間距。
124汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?:汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?該加油站的站房和罩棚應符合以下要求:(1)加油作業區內的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應低于二級。(2)汽車加油場地宜設罩棚,罩棚遮蓋加油機的平面投影距離不宜小于2m。(3)站房是指用于加油站管理、經營和提供其他便利性服務的建筑物。當站房的一部分位于加油作業區內時。
123汽車加油站防火案例分析的加油工藝及設施是什么?:該加油站的加油工藝及設施應符合以下要求:1)加油站的汽油罐和柴油罐(撬裝式加油裝置所配置的防火防爆油罐除外)應埋地設置,2)儲油罐應采用臥式油罐。4)油罐車卸油必須采用密閉卸油方式。6)汽油罐與柴油罐的通氣管應分開設置。通氣管管口高出地面的高度不應小于4m。其管口應高出建筑物的頂面1.50m及以上。通氣管管口應設置阻火器。汽油罐的通氣管管口除應裝設阻火器外,尚應裝設呼吸閥。