首頁一級消防工程師案例分析專業問答正文
火災自動報警系統的驗收的主要內容和要求是什么?
幫考網校2020-06-16 11:18
精選回答

火災自動報警系統的驗收的主要內容和要求是什么?

火災自動報警系統是由觸發裝置、火災報警裝置、聯動輸出裝置以及具有其它輔助功能裝置組成的,它具有能在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量、火焰等物理量,通過火災探測器變成電信號,傳輸?/span>火災報警控制器,并同時以聲或光的形式通知整個樓層疏散,控制器記錄火災發生的部位、時間等,使人們能夠及時發現火災,并及時采取有效措施,撲滅初期火災,最大限度的減少因火災造成的生命和財產的損失,是人們同火災做斗爭的有力工具

1)火災自動報警系統驗收主要內容

1)測試火災探測報警系統功能。

2)測試消防聯動控制系統功能。

2)火災自動報警系統驗收要求

1.各類消防用電設備主、備電源的自動轉換裝置,應進行3次轉換試驗,每次試驗均應正常。

2.火災報警控制器(含可燃氣體報警控制器)和消防聯動控制器應按實際安裝數量全部進行功能檢驗。消防聯動控制系統中其他各種用電設備、區域顯示器應按下列要求進行功能檢驗:

1)實際安裝數量在5臺以下者,全部檢驗;

2)實際安裝數量在6~10臺者,抽驗5臺;

3)實際安裝數量超過10臺者,按實際安裝數量30%~50%的比例抽驗、但抽驗總數不應少于5臺

4)各裝置的安裝位置、型號、數量、類別及安裝質量應符合設計要求。

3.火災探測器(含可燃氣體探測器)和手動火災報警按鈕,應按下列要求進行模擬火災響應(可燃氣體報警)和故障信號檢驗:

1)實際安裝數量在100只以下者,抽驗20只(每個回路都應抽驗);

2)實際安裝數量超過100只,每個回路按實際安裝數量10%~20%的比例進行抽驗,但抽驗總數應不少于20只

3)被檢查的火災探測器的類別、型號、適用場所、安裝高度、保護半徑、保護面積和探測器的間距等均應符合設計要求。

3)火災報警控制器驗收要求

1)用尺測量控制器靠近門軸的側面距墻不應小于0.5m,正面操作距離不應小于1.2m;主電源要直接與消防電源連接,嚴禁使用電源插頭。

2) 對火災報警控制器進行功能檢查。包括:檢查自檢功能和操作級別;測試每個回路的斷路和短路,控制器應在100s內發出故障信號;在故障狀態下,使任一非故障部位的探測器發出火災報警信號,控制器應在1min內發出火災報警信號;使任一總線回路上不少于10只的火災探測器同時處于火災報警狀態。

4)點型火災探測器驗收要求

探測器至墻壁、梁邊的水平距離不應小于0.5m;周圍水平距離0.5m內不應有遮擋物;探測器至空調送風口不應小于1.5m;點型感溫探測器安裝間距不應超過10m;點型感煙探測器的安裝間距不應超過15m。探測器傾斜安裝不應大于45°。采用專用的檢測儀器或模擬火災的方法,檢查火災探測器的報警功能。

5)火災自動報警系統驗收判定標準

1)系統內的設備及配件無國家相關證書和檢驗報告;系統內的任一控制器和火災探測器無法發出報警信號,無法實現要求的聯動功能,定為A類不合格。

2)驗收前提供資料不符合要求的定為B類不合格。

3)其余不合格項均為C類不合格。

4)系統驗收合格判定應為:A=0、B≤2,且B+C≤檢查項的5%為合格,否則為不合格。

下面我們以注冊消防工程師考試兩道真題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。

【例題·單選題】某設置有中央空調送風系統的建筑,其火災自動報警系統的點型火災探測器至空調送風口和多孔送風頂棚孔口邊緣的水平距離,分別不應小于(  )m。

A.1.2,1.1

B.2.0,1.0

C.1.0,1.5

D.1.5,0.5

【答案】D

【例題·單選題】在火災自動報警系統工程質量驗收判定準則中,下列情形中,可判定為B類不合格的是(  )。

A.報警控制器規格型號與設計不符

B.施工過程質量管理檢查記錄不完整

C.火災探測器的備品數量不足

D.系統抽檢中有一探測器無法發出警報信號

【答案】B

推薦視頻
消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

云龙县| 洛扎县| 容城县| 南涧| 敖汉旗| 青川县| 开化县| 高安市| 丰都县| 高雄县| 渝中区| 德安县| 平遥县| 淅川县| 垫江县| 阳西县| 漳州市| 方城县| 盈江县| 杨浦区| 祥云县| 固始县| 竹山县| 班玛县| 永丰县| 安福县| 包头市| 高阳县| 德清县| 金塔县| 连云港市| 东安县| 高陵县| 达拉特旗| 东海县| 霸州市| 盘山县| 白沙| 津市市| 突泉县| 韶关市|