消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求是什么?
消防水泵是通過葉輪的旋轉將能量傳遞給水,從而增加水的動能和壓力能,并將其輸送到滅火設備處,以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,它是消防給水系統的心臟。目前,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類嗣具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。
消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求:
(1)消防水泵出水管壓力表的最大量程不應低于其設計工作壓力的2倍,且不應低于1.60MPa。
務-消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求120200629173656241.png)
(2)消防水泵吸水管宜設置真空表、壓力表或真空壓力表,壓力表的最大量程應根據工程具體情況確定,但不應低于0.70MPa,真空表的最大量程宜為-0.10MPa。
務-消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求220200629173714248.png)
(3)壓力表的直徑不應小于100mm,應采用直徑不小于6mm的管道與消防水泵進出口管相接,并應設置關斷閥門。
務-消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求320200629174017422.png)
務-消防水泵吸水管和出水管上壓力表的設置要求420200629174050979.png)
178自動噴水滅火系統的消防供水-消防水泵的作用是什么?:自動噴水滅火系統的消防供水-消防水泵的作用是什么?
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。
895消防水泵接合器的設置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防車向消防給水管網輸送消防用水的預留接口。當建筑物內的消防水泵發生故障或室內消防用水不足時,其室內消火栓給水系統應設水泵接合器;(2)消防水泵接合器的給水流量宜按每個10~15L/s計算。每種水滅火系統的消防水泵接合器設置的數量應按系統設計流量經計算確定,(3)消防水泵接合器的供水范圍,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料