消防車登高操作場地是如何設置的?
消防車登高操作場地是指能滿足登高消防車靠近、停留、展開并安全作業的場地。對應消防車登高操作場地的建筑外墻,是便于消防救援人員進人建筑內部進行救人和滅火的建筑立面,稱為消防車登高面。防火檢查中,通過對消防車登高面的布置,以及消防車登高操作場地的長度、寬度、承載能力、坡度等的檢查,核實消防車登高操作場地的設置是否符合現行國家工程建設消防技術標準的要求。
1.消防車登高面的設置
高層建筑至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高面,此范圍內裙房的進深不大于4m,且在此范圍內設有直通室外的樓梯或直通樓梯間的入口。
對于建筑高度不大于50m的高層建筑,消防車登高面可間隔布置,間隔的距離不得大于30m。
2.消防車登高操作場地的設置
消防車登高操作場地與消防車道連通,與廠房、倉庫、民用建筑之間不得設置妨礙消防車操作的樹木、架空管線等障礙物和車庫出入口。場地靠建筑外墻一側的邊緣距離建筑外墻不宜小于5m,且不大于10m;場地的坡度不大于3%,長度和寬度分別不小于15m和10m。對于建筑高度不小于50m的建筑,場地的長度和寬度均分別不得小于20m和10m。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【2016年消防工程師考試真題】消防車登高操作場地是消防滅火救援的重要設施。下列關于消防車登高操作場地設置的說法中,錯誤的是( )。
A.高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地
B.消防車登高操作場地靠建筑外墻一側的邊緣距離建筑外墻不應大于10m
C.消防車登高操作場地的坡度不宜大于3%
D.高層建筑的消防車登高面不應布置裙房
【答案】D
958消防電梯如何布置?:消防電梯如何布置?
774消防車登高操作場地的平面布局是怎樣的?:消防車登高操作場地的平面布局是怎樣的?
109盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?:盡頭式消防車道和消防水源地消防車道有哪些設置要求?但在通行的凈高度、凈寬度、地面承載力、轉彎半徑等方面應滿足消防車通行與停靠的需求,消防車道的設置應根據當?shù)貙I(yè)消防救援力量使用的消防車輛的外形尺寸、載重、轉彎半徑等消防車技術參數,難以設置環形消防車道或與其他道路連通的消防車道時。供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道,應在適中位置設置穿過建筑物的消防車道。應設置環形消防車道。