疏散樓梯的凈寬度設置應符合怎樣的要求?
疏散樓梯的凈寬度是指梯段一側的扶手內側或墻面到梯段另一側的扶手內側或墻面之間的最小水平距離。根據建筑使用性質的不同,檢查內容以及檢查結果應符合下列要求:
(1)公共建筑
高層醫療建筑的凈寬度為1.30m,其他高層公共建筑的凈寬度為1.20m,單、多層公共建筑的凈寬度為1.10m。
(2)住宅建筑
其他住宅建筑的凈寬度為1.10m,高度≤18m且疏散樓梯一邊設置欄桿的凈寬度為1.0m。
(3)廠房、汽車庫、修車庫
廠房、汽車庫、修車庫的凈寬度為1.10m。
(4)人防工程
商場、公共娛樂場所、健身體育場所的凈寬度為1.40m,醫院的凈寬度為1.30m,其他建筑的凈寬度為1.10m。
下面我們來做兩道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠知己知彼,百戰不殆!
【2017年消防工程師考試真題】關于疏散樓梯最小凈寬度的說法,符合現行國家技術標準的有( )。
A.除規范另有規定外,多層公共建筑疏散樓梯的凈寬度不應小于1.00m
B.汽車庫的疏散樓梯凈寬度不應小于1.10m
C.高層病房樓的疏散樓梯凈寬度不應小于1.30m
D.高層辦公建筑疏散樓梯的凈寬度不應小于1.40m
E.人防工程中商場的疏散樓梯凈寬度不應小于1.20m
【答案】 BC
【2018年消防工程師考試真題】某鰻魚飼料加工廠,其飼料加工車間,地上6層,建筑高度36m,每層建筑面積2000m2,同時工作人數8人;飼料倉庫,地上3層,建筑高度20m,每層建筑面積300m2,同時工作人數3人。對該廠的安全疏散設施進行防火檢查,下列檢查結果中,不符合現行國家標準要求的是( )。
A.飼料倉庫室外疏散樓梯周圍1.50m處的墻面上設置一個通風高窗
B.飼料加工車間疏散樓梯采用封閉樓梯間
C.飼料倉庫僅設置一部室外疏散樓梯
D.飼料加工車間疏散樓梯凈寬度為1.10m
【答案】 A
【解析】根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)鰻魚飼料加工廠屬于丙類廠房,飼料倉庫屬于丙類倉庫。6.4.5室外樓梯,除疏散門外,樓梯周圍2m內的墻面上不應設置門、窗、洞口。疏教門不應正對梯段;故A錯誤。
3.7.5廠房內疏散樓梯、走道、門的各自總凈寬度,應根據疏散人數按每100人的最小疏散凈寬度不小于表3.7.5的規定計算確定。但疏散樓梯的最小凈寬度不宜小于1.10m,D選項正確。
3.7.6高層廠房和甲、乙、丙類多層廠房的疏散樓梯應采用封閉樓梯間或室外樓梯。建筑高度大于32m且任一層人數超過10人的廠房,應采用防煙樓梯間或室外樓梯。B選項正確。
3.8.2每座倉庫的安全出口不應少于2個,當一座倉庫的占地面積不大于300m時,可設置1個安全出口。