下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
防雷措施有哪些?
防雷措施:
不同電壓等級輸電線路,避雷線的設置
(1)500kV及以上送電線路,應全線裝設雙避雷線,且輸電線路愈高,保護角愈小(有時小于20°)。在山區高雷區,甚至可以采用負保護角。
(2)220~330kV線路,同樣應全線裝設雙避雷線,一般桿塔上避雷線對導線的保護角為20°~30°。
(3)110kV線路,一般沿全線裝設避雷線,在雷電特別 強烈地區采用雙避雷線。在少雷區或運行經驗證明雷電活動輕微的地區,可不沿線架設避雷線,但桿塔仍應隨基地接地。
避雷線保護角
避雷線又名架空地線,它可用于保護狹長設施,如峽谷中的水電站及架空輸電線路。避雷線通常采用截面不小于35的鍍鋅鋼絞線。避雷線的保護范圍通常以避雷線和外側導線間連線與垂直線的夾角,即保護角表示。保護角越小,保護越可靠。

下面我們以一建機電例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】500kV及以上送電線路,應全線裝設雙避雷線,且輸電線路( )。
A.愈高,保護角愈小
B.愈高,保護角愈大
C.愈低,保護角愈小
D.在高山上,保護角應大于30°
【答案】A
474建筑防雷工程的施工技術有哪些要求?:(2)接閃帶或接閃網在過建筑物變形縫處的跨接應有補償措施。(1)接閃器與防雷引下線必須采用焊接或卡接器連接。防雷引下錢與接地裝置必須采用焊接或螺栓連接,工程范圍主要是防雷接地裝置、變配電室、機房設備和室內電氣系統等的安裝,并用混凝土柱內兩根主筋作為防雷引下線,引下線與接閃器及接地裝置的焊接連接可靠,安裝公司采取了能降低接地電阻的措施后。防雷引下線與接閃器及接地裝置還可以有哪些連接方式。
274防雷措施有哪些?:不同電壓等級輸電線路,且輸電線路愈高。保護角愈小(有時小于20°),甚至可以采用負保護角,同樣應全線裝設雙避雷線。一般桿塔上避雷線對導線的保護角為20°~30°,一般沿全線裝設避雷線。在少雷區或運行經驗證明雷電活動輕微的地區,可不沿線架設避雷線。但桿塔仍應隨基地接地,避雷線保護角,它可用于保護狹長設施。如峽谷中的水電站及架空輸電線路,避雷線通常采用截面不小于35的鍍鋅鋼絞線。
200建筑幕墻的防雷構造要求有哪些?:建筑幕墻是由支承結構體系與面板組成的、可相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力,(2)幕墻的金屬框架應與主體結構的防雷體系可靠連接。對應導電通路的立柱預埋件或固定件應用圓鋼或扁鋼與均壓環焊接連通,(5)兼有防雷功能的幕墻壓頂板宜采用厚度不小于3mm的鋁合金板制造,與主體結構屋頂的防雷系統應有效連通。(6)在有鍍膜層的構件上進行防雷連接,(7)使用不同材料的防雷連接應避免產生雙金屬腐蝕。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料