大體積混凝土施工有哪些要求?
大體積混凝土施工應編制施工組織設計或施工技術方案。大體積混凝土工程施工前,宜對施工階段大體積混凝土澆筑體的溫度、溫度應力及收縮應力進行試算,并確定施工階段大體積混凝土澆筑體的升溫峰值,里表溫差及降溫速率的控制指標,制定相應的溫控技術措施。
(1)溫控指標宜符合下列規定:
①混凝土澆筑體的入模溫度不宜大于30℃,最大溫升值不宜大于50℃;
②混凝土澆筑塊體的里表溫差(不含混凝土收縮的當量溫度)不宜大于25℃;
③混凝土澆筑體的降溫速率不宜大于2.0℃/d;
④混凝土燒筑體表面與大氣溫差不宜大于20℃。
(2)所配制的混凝土拌合物,到澆筑工作面的坍落度不宜低于160mm。
(3)大體積混凝土工程的施工宜采用整體分層連續澆筑施工或推移式連續澆筑施工。大體積混凝土的澆筑厚度應根據所用振搗器的作用深度及混凝土的和易性確定整體連續澆筑時宜為300?500mm。整體分層連續澆筑或推移式連續澆筑,混凝土宜采用二次振搗工藝。
(4)超長大體積混凝土施工,應選用下列方法控制結構不出現有害裂縫:
①留置變形縫;②后澆帶施工;③跳倉法施工。
(5)大體積混凝土澆筑體里表溫差、降溫速率及環境溫度及溫度應變的測試,在混凝土澆筑后1~4天,每4小時不應少于1次;5~7天每8h不應少于一次,7天后每12h不應小于1次,直至測溫結束。
-大體積混凝土施工20200717144141728.png)
474混凝土結構工程施工質量驗收的有關要求包括哪些?:混凝土結構工程施工質量驗收的有關要求包括哪些?
722地下防水工程的一般要求有哪些?以及防水混凝土施工又有哪些要求?:以及防水混凝土施工又有哪些要求?進行防水設計、防水施工和維護管理等各項技術工件的工程實體。(3)地下防水工程必須由有相應資質的專業防水施工隊伍進行施工。其試配混凝土的抗滲等級應比設計要求提高0.2MPa。(5)防水混凝土應分層連續澆筑,(6)防水混凝土應連續澆筑,①墻體水平施工縫不應留在剪力最大處或底板與側墻的交接處,②垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段:
189混凝土小型空心砌塊砌體工程施工技術有哪些要求?:混凝土小型空心砌塊砌體工程施工技術有哪些要求?經養護制成的具有一定空心率的砌塊材料。混凝土小型空心砌塊砌體工程施工技術要求如下:(1)施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。(3)小砌塊應將生產時的底面朝上反砌于墻上。應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。單排孔小砌塊的搭接長度應為塊體長度的12;多排孔小砌塊的搭接長度不宜小于小砌塊長度的13。