大體積混凝土施工包括哪些質量控制要點?
混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土,稱之為大體積混凝土。
(一)混凝土非沉陷裂縫的預防
防止混凝土非沉陷裂縫的關鍵是混凝土澆筑過程中溫度和混凝土內外部溫差控制(溫度控制)。溫度控制就是對混凝土的澆筑溫度和混凝土內部的最高溫度進行人為的控制。
(二)大體積混凝土施工組織設計
應包括下列主要內容:
(1)大體積混凝土澆筑體溫度應力和收縮應力計算結果。
(2)施工階段主要抗裂構造措施和溫控指標的確定。
(3)原材料優選、配合比設計、制備與運輸計劃。
(4)主要施工設備和現場總平面布置。
(5)溫控監測設備和測試布置圖。
(6)澆筑順序和施工進度計劃。
(7)保溫和保濕養護方法。
(8)應急預案和應急保障措施。
(9)特殊部位和特殊氣候條件下的施工措施。
(三)質量控制主要措施
1.優化混凝土配合比
(1)大體積混凝土因其水泥水化熱的大量積聚,易使混凝土內外形成較大的溫差,而產生溫差應力,因此應選用水化熱較低的水泥,以降低水泥水化所產生的熱量,從而控制大體積混凝土的溫度升高。
(2)充分利用混凝土的中后期強度,盡可能降低水泥用量。
(3)嚴格控制骨料的級配及其含泥量。如果含泥量大的話,不僅會增加混凝土的收縮,而且會引起混凝土抗拉強度的降低,對混凝土抗裂不利。
(4)選用合適的緩凝劑、減水劑等外加劑,以改善混凝土的性能。加入外加劑后,可延長混凝土的凝結時間。
(5)控制好混凝土坍落度,不宜大于180mm,一般在120±20mm即可。
2.澆筑與振搗措施
采取分層澆筑混凝土,利用澆筑面散熱,以大大減少施工中出現裂縫的可能性。常采用的方法有以下幾種:
(1)全面分層:即在第一層全面澆筑完畢后,再回頭澆筑第二層(此時應確保在第一層混凝土未初凝前進行),如此逐層連續澆筑,直至完工為止。采用這種方案,結構的平面尺寸不宜太大,施工時從短邊開始,沿長邊推進比較合適。必要時可分成兩段,從中間向兩端或從兩端向中間同時進行澆筑。
(2)分段分層:混凝土澆筑時,先從底層開始,澆筑至一定距離后澆筑第二層,如此依次向前澆筑其他各層。這種方案適用于單位時間內要求供應的混凝土較少,結構物厚度不太大而面積或長度較大的工程。
(3)斜面分層:要求斜面的坡度不大于1/3,適用于結構的長度大大超過厚度3倍的情況。混凝土從澆筑層下端開始,逐漸上移。下面一道振動器布置在近坡腳處,確保下部混凝土密實。隨著混凝土澆筑的向前推進,振動器也相應跟上。
量控制要點120200716150129011.png)
(4)混凝土入模溫度宜控制在5~30℃。
(5)混凝土澆筑層厚度應根據所用振搗器作用深度及混凝土的和易性確定。整體連續澆筑時宜為300~500m。(新)
3.養護措施
大體積混凝土養護的關鍵是保持適宜的溫度和濕度,以便控制混凝土內外溫差,在促進混凝土強度正常發展的同時防止混凝土裂縫的產生和發展。混凝土養護階段的溫度控制措施:
(1)混凝土的中心溫度與表面溫度之間、混凝土表面溫度與室外最低氣溫之間的差值均應小于20℃;當結構混凝土具有足夠的抗裂能力時,不大于25~30℃。
(2)混凝土拆模時,混凝土的表面溫度與中心溫度之間、表面溫度與外界氣溫之間的溫差不超過20℃。
(3)采用內部降溫法來降低混凝土內外溫差。內部降溫法是在混凝土內部預埋水管,通入冷卻水,降低混凝土內部最高溫度。冷卻在混凝土剛澆筑完時就開始進行。還有常見的投毛石法(水工構筑物采用),也可以有效控制混凝土開裂。
(4)保溫法是在結構外露的混凝土表面以及模板外側覆蓋保溫材料(如草袋、鋸末、濕砂等)。在緩慢散熱的過程中,保持混凝土的內外溫差小于20℃。
(5)大體積混凝土濕潤養護時間
量控制要點20200716150148196.png)
注:高溫期濕潤養護時間均不得小于28d
【大體積混凝土預防裂縫措施】
① 降低水泥用量,使用水熱化低的水泥;
② 嚴格控制級配及含泥量;
③ 摻加緩凝劑、減水劑,坍落度不宜過大;
④ 采用分層澆筑;
⑤ 內部埋設水管冷卻;
⑥ 外部覆蓋進行保溫;
⑦ 增強支架及地基的整體穩定性。
474混凝土結構工程施工質量驗收的有關要求包括哪些?:混凝土結構工程施工質量驗收的有關要求包括哪些?
430一起來看看混凝土工程施工質量控制?:一起來看看混凝土工程施工質量控制?
277大體積混凝土施工有哪些要求?:大體積混凝土施工有哪些要求?大體積混凝土施工應編制施工組織設計或施工技術方案。大體積混凝土工程施工前,宜對施工階段大體積混凝土澆筑體的溫度、溫度應力及收縮應力進行試算,并確定施工階段大體積混凝土澆筑體的升溫峰值,①混凝土澆筑體的入模溫度不宜大于30℃,②混凝土澆筑塊體的里表溫差(不含混凝土收縮的當量溫度)不宜大于25℃;④混凝土燒筑體表面與大氣溫差不宜大于20℃。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料