混凝土小型空心砌塊砌體工程施工技術有哪些要求?
混凝土小型空心砌塊是以水泥為膠凝材料,添加砂石等粗細為骨料,經計量配料、加水攪拌ｑ動加壓成型?jīng)養護制成的具有一定空心率的砌塊材料。混凝土小型空心砌塊砌體工程施工技術要求如下:
(1)施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。
(2)普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤;雨天及小砌塊表面有浮水時,不得用于施工。
(3)小砌塊應將生產時的底面朝上反砌于墻上。
(4)底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。
(5)小砌塊墻體應孔對孔、肋對肋錯縫搭砌。單排孔小砌塊的搭接長度應為塊體長度的1/2;多排孔小砌塊的搭接長度不宜小于小砌塊長度的1/3,且不應小于90mm。獨立柱不允許有豎向通縫。
(6)砌筑應從轉角或定位處開始,內外墻同時砌筑,縱橫交錯搭接。外墻轉角處應使小砌塊隔皮露端面;T字交接處應使橫墻小砌塊隔皮露端面。(如下圖所示)
-混凝土小型空心磚砌塊砌體工程20200717155758629.png)
(7)墻體轉角處和縱橫交接處應同時砌筑。臨時間斷處應砌成斜槎,斜槎水平投影長度不應小于斜槎高度。臨時施工洞口可預留直槎,但在補砌洞口時,應在直槎上下搭砌的小砌塊孔洞內用強度等級不低于Cb20或C20的混凝土灌實。
140建筑幕墻工程技術規范中的有關要求,具體有哪些?:具體有哪些?
101施工過程砌筑磚砌體時,應注意什么?:應注意什么?
359磚砌體施工具體有些什么要求?:磚砌體施工具體有些什么要求?磚砌體工程包括燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝士實心磚、蒸壓灰砂磚蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。磚砌體施工的要求如下:不應在截面長邊小于500mm的承重墻體、獨立柱內埋設管線。(2)磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑。普通磚砌體斜槎水平投影長度不應小于高度的23,多孔磚砌體的斜槎長高比不應小于12。(3)設有鋼筋混凝土構造柱的抗震多層磚房。