排煙設施的設置范圍有哪些?
防排煙系統,都是由送排風管道、管井、防火閥、門開關設備、送、排風機等設備組成。防煙系統設置形式 樓梯間正壓。機械排煙系統的排煙量與防煙分區有著直接的關系。高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。
《建筑設計防火規范》(GB50016)
8.5.1建筑的下列場所或部位應設置防煙設施:
①防煙樓梯間及其前室;
②消防電梯間前室或合用前室;
③避難走道的前室、避難層(間)。
建筑高度不大于50m的公共建筑、廠房、倉庫和建筑高度不大于100m的住宅建筑,當其防煙樓梯間的前室或合用前室符合下列條件之一時,樓梯間可不設置防煙系統:
①前室或合用前室采用敞開的陽臺、凹廊;
②前室或合用前室具有不同朝向的可開啟外窗,且可開啟外窗的面積滿足自然排煙口的面積要求。
施的設置范圍視頻截圖20200528101742630.png)
8.5.2廠房或倉庫的下列場所或部位應設置排煙設施:
①人員或可燃物較多的丙類生產場所,丙類廠房內建筑面積大于300m2且經常有人停留或可燃物較多的地上房間;
②建筑面積大于5000m2的丁類生產車間;
③占地面積大于1000m2的丙類倉庫;
④高度大于32m的高層廠房(倉庫)內長度大于20m的疏散走道,其他廠房(倉庫)內長度大于40m的疏散走道。
8.5.3民用建筑的下列場所或部位應設置排煙設施:
①設置在一、二、三層且房間建筑面積大于100m2的歌舞娛樂放映游藝場所,設置在四層及以上樓層、地下或半地下的歌舞娛樂放映游藝場所;
②中庭;
③公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間;
④公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間;
⑤建筑內長度大于20m的疏散走道。
8.5.4地下或半地下建筑(室)、地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。
依據《建筑設計防火規范》的規定,該夜總會建筑面積大于100m2的房間和長度大于20m的內走道應設機械排煙系統。因此,應在一層迪斯科舞廳和2~3層走道內設置機械排煙系統。
778排煙設施的防煙分區怎么分?:排煙設施的防煙分區怎么分?
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料