管網滅火系統的組件設置有哪些規定?
系統組件:組成自動噴水滅火系統的噴頭、報警閥組、壓力開關、水流指示器、消防水泵、穩壓裝置等專用產品的統稱。
(1)儲存裝置
4.1.1儲存裝置應符合下列規定:
(1)管網滅火系統的儲存裝置宜設在專用儲瓶間內。儲瓶間宜靠近防護區,并應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定及有關壓力容器存放的規定,且應有直接通向室外或疏散走道的出口。儲瓶間和設置預制滅火系統的防護區的環境溫度應為-10℃~50℃。
(2)儲存裝置的布置,應便于操作、維修及避免陽光照射。操作面距墻面或兩操作面之間的距離,不宜小于1.0m,且不應小于儲存容器外徑的1.5倍。
4.1.2儲存容器、驅動氣體儲瓶的設計與使用應符合國家現行《氣瓶安全監察規程》及《壓力容器安全技術監察規程》的規定。
4.1.3儲存裝置的儲存容器與其它組件的公稱工作壓力,不應小于在最高環境溫度下所承受的工作壓力。
4.1.4在儲存容器或容器閥上,應設安全泄壓裝置和壓力表。組合分配系統的集流管,應設安全泄壓裝置。安全泄壓裝置的動作壓力,應符合相應氣體滅火系統的設計規定。
組件設置PPT截圖120200615094531254.png)
4.1.5在通向每個防護區的滅火系統主管道上,應設壓力訊號器或流量訊號器。
(2)選擇閥
組合分配系統中的每個防護區應設置控制滅火劑流向的選擇閥,其公稱直徑應與該防護區滅火系統的主管道公稱直徑相等。
組件設置PPT截圖220200615094603552.png)
(3)噴頭
4.1.7 噴頭應有型號、規格的永久性標識。設置在有粉塵、油霧等防護區的噴頭,應有防護裝置。
4.1.8 噴頭的布置應滿足噴放后氣體滅火劑在防護區內均勻分布的要求。當保護對象屬可燃液體時,噴頭射流方向不應朝向液體表面。
(4)管道
4.1.9管道及管道附件應符合下列規定:
①輸送氣體滅火劑的管道應采用無縫鋼管。
②輸送氣體滅火劑的管道安裝在腐蝕性較大的環境里,宜采用不銹鋼管。
③輸送啟動氣體的管道,宜采用銅管。
④管道的連接,當公稱直徑小于或等于80mm時,宜采用螺紋連接;大于80mm時,宜采用法蘭連接。鋼制管道附件應內外防腐處理,防腐處理宜采用符合環保要求的方式。使用在腐蝕性較大的環境里,應采用不銹鋼的管道附件。
下面我們以注冊消防工程師考試一道真題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2016年注冊消防工程師考試真題】某大型城市綜合體中的變配電間、計算機主機房、通訊設備間等場所內設置了組合分配式七氟丙烷氣體滅火系統。下列關于該系統組件的說法中,錯誤的是( )。
A.集流管應設置安全潰壓裝置
B.選擇閥的公稱直徑應和與其對應的防護區滅火系統的主管道公稱直徑相同
C.輸送啟動氣體的管道宜采用銅管
D.輸送氣體滅火劑的管道必須采用不銹鋼管
【答案】D
538消防聯動控制系統由哪些設備和組件組成?:火災自動報警系統由火災探測報警系統、消防聯動控制系統、可燃氣體探測報警系統及電氣火災監控系統組成。消防聯動控制系統由消防聯動控制器、消防控制室圖形顯示裝置、消防電氣控制裝置(如防火卷簾控制器、氣體滅火控制器等)、消防電動裝置、消防聯動模塊、消火栓按鈕、消防應急廣播設備、消防電話等設備和組件組成。
84建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的思考題及答案是什么?本案例主要分析的是動火審批的管理、固定動火場所設置位置、施工現場消防安全管理制度及人員的確定、施工現場員工消防安全教育培訓和演練的確定。是否需要設置臨時室內消防給水系統?【答案】需要設置臨時室內消防給水系統。1)消防豎管的設置位置應便于消防人員操作,2)消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流速度計算確定。
162建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?:建設工程施工現場消防安全管理案例分析的情景描述及案例說明有哪些內容?酒店主體設計層數為地上17層、地下2層,地下部位建筑面積5300.24m2,北側10m處為可燃材料堆場及可燃材料庫房,該施工現場設室外消火栓,并在現場設置了60m3的臨時儲水池及兩臺消火栓泵為施工現場的臨時室內消火栓供水。該施工現場還設有水泵接合器、滅火器、應急照明、疏散指示標志等消防設施。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料