汽車加油站防火案例分析的加油站內爆炸危險區域是如何劃分的?
爆炸危險區域指的是正常運行時連續出現或長時間出現或短時間頻繁出現爆炸性氣體、蒸氣或薄霧的區域。爆炸危險區域的大小受通風條件、釋放源特征危險物質性能參數等因素的影響。
根據《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)》(GB50156-2012)的規定,加油站內爆炸危險區域的等級和范圍劃分為:
1)埋地臥式汽油儲罐內部油品表面以上的空間應劃分為0區。
2)埋地臥式汽油儲罐的人孔(閥)井內部空間,以其通氣管管口為中心,半徑為0.75m的球形空間和以其密閉卸油口為中心,半徑為0.50m的球形空間,應劃分為1區。
3)距埋地臥式汽油儲罐的人孔(閥)井外邊緣1.50m以內,自地面算起1m高的圓柱形空間;以其通氣管管口為中心,半徑為2m的球形空間和以其密閉卸油口為中心,半徑為1.50m的球形并延至地面的空間,應劃分為2區。
295
汽車加油站的建筑防火有哪些要求?:(1)除撬裝式加油裝置所配置的防火防爆油罐外,(2)汽車加油站的儲油罐應采用臥式油罐,油罐應采用鋼制人孔蓋,設在行車道下面的人孔井應采用加油站車行道下專用的密閉井蓋和井座。通氣管管口應設阻火器,加油站內的工藝管道除必須露出地面的以外,其設計與安裝應符合《采用撬裝式加油裝置的汽車加油站投術規范》(SHT3134-2002)和其他有關規范的規定。B.汽油罐與柴油罐的通氣管應分開設置。
450
汽車加油站防火案例分析的思考題及答案是什么?:汽車加油站防火案例主要分析的是根據儲油量,【解析】在城市建成區不宜建一級加油站、一級加氣站、一級加油加氣合建站、CNG加氣母站,核實該汽車加油站的等級是否符合《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)(GB50156-2012)的有關規定:檢查該汽車加油站的埋地汽油罐、加油機及通氣管管口與站外建(構)筑物的安全間距。
124
汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?:汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?該加油站的站房和罩棚應符合以下要求:(1)加油作業區內的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應低于二級。(2)汽車加油場地宜設罩棚,罩棚遮蓋加油機的平面投影距離不宜小于2m。(3)站房是指用于加油站管理、經營和提供其他便利性服務的建筑物。當站房的一部分位于加油作業區內時。