汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?
根據《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)》(GB50156-2012)的規定,該加油站的站房和罩棚應符合以下要求:
(1)加油作業區內的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應低于二級。當罩棚頂棚的承重構件為鋼結構時,其耐火極限可為0.25h。
(2)汽車加油場地宜設罩棚,罩棚應采用不燃材料建造;進站口無限高措施時,罩棚的凈空高度不應小于4.50m;進站口有限高措施時,罩棚的凈空高度不應小于限高高度。罩棚遮蓋加油機的平面投影距離不宜小于2m。
(3)站房是指用于加油站管理、經營和提供其他便利性服務的建筑物。站房可由辦公室、值班室、營業室、控制室、變配電間、衛生間和便利店等組成。當站房的一部分位于加油作業區內時,該站房的建筑面積不宜超過300m2,且該站房內不得有明火設備。

(4)站房可與設置在輔助服務區內的餐廳、汽車服務、鍋爐房、廚房、員工宿舍、司機休息室等設施合建,但站房與以上設施之間,應設置無門、窗、洞口且耐火極限不低于3.00 h 的實體墻。
(5)站房可設在站外民用建筑物內或與站外民用建筑合建,并應符合下列規定:站房與民用建筑之間不得有連接通道,站房應單獨開設通向加油站的出入口,民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。
450汽車加油站防火案例分析的思考題及答案是什么?:汽車加油站防火案例主要分析的是根據儲油量,【解析】在城市建成區不宜建一級加油站、一級加氣站、一級加油加氣合建站、CNG加氣母站,核實該汽車加油站的等級是否符合《汽車加油加氣站設計與施工規范(2014年版)(GB50156-2012)的有關規定:檢查該汽車加油站的埋地汽油罐、加油機及通氣管管口與站外建(構)筑物的安全間距。
124汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?:汽車加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?該加油站的站房和罩棚應符合以下要求:(1)加油作業區內的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應低于二級。(2)汽車加油場地宜設罩棚,罩棚遮蓋加油機的平面投影距離不宜小于2m。(3)站房是指用于加油站管理、經營和提供其他便利性服務的建筑物。當站房的一部分位于加油作業區內時。
123汽車加油站防火案例分析的加油工藝及設施是什么?:該加油站的加油工藝及設施應符合以下要求:1)加油站的汽油罐和柴油罐(撬裝式加油裝置所配置的防火防爆油罐除外)應埋地設置,2)儲油罐應采用臥式油罐。4)油罐車卸油必須采用密閉卸油方式。6)汽油罐與柴油罐的通氣管應分開設置。通氣管管口高出地面的高度不應小于4m。其管口應高出建筑物的頂面1.50m及以上。通氣管管口應設置阻火器。汽油罐的通氣管管口除應裝設阻火器外,尚應裝設呼吸閥。