施工現場內的在建工程的防火要求有哪些?
在建工程的防火主要包括臨時疏散通道以及針對既有建筑進行擴建、改建施工等的防火要求。
一、臨時疏散通道的防火要求
在建工程火災常發生在作業場所。因此,在建工程臨時疏散通道應與在建工程結構施工保持同步,并與作業場所相連通,以滿足人員疏散需要。基于經濟、安全的考慮,也可利用在建工程施工完畢的水平結構、樓梯。為滿足人員迅速、有序、安全撤離火場及避免疏散過程中發生人員擁擠、踩踏和疏散通道垮塌等次生災害,在建工程作業場所臨時疏散通道的設置應符合下列規定:
(1)在建工程作業場所的臨時疏散通道應采用不燃、難燃材料建造并與在建工程結構施工同步設置,臨時疏散通道應具備與疏散要求相匹配的耐火性能,其耐火極限不應低于0.50h。
(2)臨時疏散通道應具備與疏散要求相匹配的通行能力。設置在地面上的臨時疏散通道,其凈寬度不應小于1.5 m;利用在建工程施工完畢的水平結構、樓梯作臨時疏散通道,其凈寬度不宜小于1 m;用于疏散的爬梯及設置在腳手架上的臨時疏散通道,其凈寬度不應小于0.6m。
(3)臨時疏散通道為坡道,且坡度大于25゜時,應修建樓梯或臺階踏步或設置防滑條。
(4)臨時疏散通道應具備與疏散要求相匹配的承載能力。臨時疏散通道不宜采用爬梯,確需采用爬梯時,應有可靠固定措施。
(5)臨時疏散通道應保證疏散人員安全,側面如為臨空面,必須沿臨空面設置高度不小于1.2m的防護欄桿。
(6)臨時疏散通道如搭設在腳手架上,腳手架作為疏散通道的支撐結構,其承載力和耐火性能應滿足相關要求。進行腳手架剛度、強度、穩定性驗算時,應考慮人員疏散荷載。腳手架應采用不燃材料搭設,其耐火性能不應低于疏散通道的耐火性能。
(7)臨時疏散通道應保證人員有序疏散,并設置明顯的疏散指示標識及應急照明設施。
二、既有建筑進行擴建、改建施工的防火要求
既有建筑進行擴建、改建施工時,必須明確劃分施工區和非施工區。施工區不得營業、使用和居住;非施工區繼續營業、使用和居住時,應符合下列要求:
(1)施工區和非施工區之間應采用不開設門、窗、洞口的耐火極限不低于3.0h的不燃燒體隔墻進行防火分隔。
(2)非施工區內的消防設施應完好和有效,疏散通道應保持暢通,并應落實日常值班及消防安全管理制度。

(3)施工區的消防安全應配有專人值守,發生火情應能立即處置。
(4)施工單位應向居住和使用者進行消防宣傳教育,告知建筑消防設施、疏散通道的位置及使用方法,同時應組織進行疏散演練。
(5)外腳手架搭設不應影響安全疏散、消防車正常通行及滅火救援操作。
三、其他防火要求
1.外腳手架、支模架
為保護施工人員免受火災傷害,外腳手架、支模架的架體宜采用不燃或難燃材料搭設。其中,高層建筑和既有建筑改造工程的外腳手架、支模架的架體應采用不燃材料搭設。
2.安全網
下列安全防護網應采用阻燃型安全防護網:
(1)高層建筑外腳手架的安全防護網。
(2)既有建筑外墻改造時,其外腳手架的安全防護網。
(3)臨時疏散通道的安全防護網。
下面我們來做一道消防工程師考試真題,加深對這個知識點的印象,以便同學們能夠百戰不殆!
【2015年消防工程師考試真題】既有建筑改造工程的外腳手架,應采用( )材料搭設。
A.難燃
B.可燃
C.易燃
D.不燃
【答案】D
382施工現場臨時室內消防給水系統的設置要求有哪些?:施工現場臨時室內消防給水系統的設置要求有哪些?所以在施工現場設置的滅火器、臨時消防給水系統和臨時消防應急照明等臨時消防設施,應設置臨時室內消防給水系統:②消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流計算速度進行計算確定,(2)室內消火栓快速接口及消防軟管設置要求:設置臨時室內消防給水系統的在建工程。各結構層均應設置室內消火栓接口及消防軟管接口。
44施工現場臨時消防設施的設置原則有哪些?:施工現場臨時消防設施的設置原則有哪些?所以在施工現場設置的滅火器、臨時消防給水系統和臨時消防應急照明等臨時消防設施,臨時消防設施的設置需要遵循同步設置、合理設置等原則。臨時消防設施應與在建工程的施工同步設置,可能出現模板及支模架不能及時拆除而影響臨時消防設施的設置進度的情形。但臨時消防設施的設置與在建工程主體結構施工進度的差距不應超過3層。
283施工現場臨時用房的防火要求是什么?:(2)建筑層數不應超過3層。房間疏散門至疏散樓梯的最大距離不應大于25m,疏散走道的凈寬度不應小于1.5m。(5)疏散樓梯的凈寬度不應小于疏散走道的凈寬度,(6)宿舍房間的建筑面積不應大于30m2。其他房間的建筑面積不宜大于100m2,可燃材料、易燃易爆物品存放庫房應分別布置在不同的臨時用房內,每棟臨時用房的面積均不應超過200m2,單個房間的建筑面積不應超過30m2。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料