消防應急照明和疏散指示標志應該如何設置?設置的要求是什么?
消防應急照明,因正常照明的電源失效而啟用的照明稱為應急照明。疏散指示標志,對人員安全疏散具有重要作用,國內外實際應用表明,疏散指示標志,可以更有效地幫助人們在濃煙彌漫的情況下,及時識別疏散位置和方向,迅速沿發光疏散指示標志順利疏散,避免造成傷亡事故。
《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)。
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、廠房和丙類倉庫的下列部位應設置疏散照明:
①封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室、避難走道、避難層(間);
②觀眾廳、展覽廳、多功能廳和建筑面積大于200m2的營業廳、餐廳、演播室等人員密集的場所;
③建筑面積大于100m2的地下或半地下公共活動場所;
④公共建筑內的疏散走道;
⑤人員密集的廠房內的生產場所及疏散走道。
10.3.2 建筑內疏散照明的地面最低水平照度應符合下列規定:
①對于疏散走道,不應低于1.0lx;
②對于人員密集場所、避難層(間),不應低于3.0lx;對于病房樓或手術部的避難間,不應低于10.0lx;
③對于樓梯間、前室或合用前室、避難走道,不應低于5.0lx。
10.3.3消防控制室、消防水泵房、自備發電機房、配電室、防排煙機房以及發生火災時仍需正常工作的消防設備房應設置備用照明,其作業面的最低照度不應低于正常照明的照度。
10.3.4疏散照明燈具應設置在出口的頂部、墻面的上部或頂棚上;備用照明燈具應設置在墻面的上部或頂棚上。
10.3.5公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高層廠房(庫房)和甲、乙、丙類單、多層廠房,應設置燈光疏散指示標志,并應符合下列規定:
①應設置在安全出口和人員密集的場所的疏散門的正上方;
②應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m以下的墻面或地面上。燈光疏散指示標志的間距不應大于20m;對于袋形走道,不應大于10m;在走道轉角區,不應大于1.0m。
10.3.6下列建筑或場所應在疏散走道和主要疏散路徑的地面上增設能保持視覺連續的燈光疏散指示標志或蓄光疏散指示標志:
①總建筑面積大于8000m2的展覽建筑;
②總建筑面積大于5000m2的地上商店;
③總建筑面積大于500m2的地下或半地下商店;
④歌舞娛樂放映游藝場所;
⑤座位數超過1500個的電影院、劇場,座位數超過3000個的體育館、會堂或禮堂;
⑥車站、碼頭建筑和民用機場航站樓中建筑面積大于3000m2的候車、候船廳和航站樓的公共區。
急照明和疏散指示標志的設置20200615164015760.png)
下面我們以注冊消防工程師考試兩道例題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題·單選題】下列場所中,應在疏散走道和主要疏散路徑的地面上增設能保持視覺連續的疏散指示標志的是( )。
A.總建筑面積為6000m2的展覽廳
B.座位數為1200個的劇場
C.總建筑面積為500m2的電子游藝廳
D.總建筑面積為500m2的地下超市
【答案】C
【例題·單選題】消防技術服務機構對某大型商場內設置的疏散照明設施進行檢測。下列檢測結果中,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)要求的是( )。
A.避難間疏散照明的地面最低水平照度為10.0lx
B.營業廳疏散照明的地面最低水平照度為2.0lx
C.樓梯間疏散照明的地面最低水平照度為5.51x
D.前室疏散照明的地面最低水平照度為6.0lx
【答案】B
185消防應急照明和疏散指示系統的燈具設計要求是什么?:消防應急照明和疏散指示系統的燈具設計要求是什么?
338消防應急照明和疏散指示系統設計的一般要求有哪些?:消防應急照明和疏散指示系統設計的一般要求有哪些?為人員的安全疏散和滅火救援行動提供必要的照度條件及正確的疏散指示信息。疏散指示方案應包括確定各區域疏散路徑、方向標志燈的指示方向和出口標志燈的工作狀態,應按照最短路徑疏散的原則確定該區域的疏散指示方案。2.具有兩種及以上疏散指示方案的區域應符合下列規定:分別按最短路徑疏散原則和避險原則確定相應的疏散指示方案。
178消防應急照明和疏散指示系統的工作原理是什么?:集中控制型系統和非集中控制型系統對燈具應急啟動的控制方式不同,集中控制型系統中設置有應急照明控制器,應急照明控制器采用通信總線與其配接的集中電源或應急照明配電箱連接;應急照明控制器通過集中電源或應急照明配電箱控制燈具的工作狀態。集中電源或應急照明配電箱也可直接聯鎖控制燈具的工作狀態,應急照明控制器能夠采用自動和手動方式控制集中電源或應急照明配電箱及其配接燈具的應急啟動。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料