消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?
一、情景描述
某辦公樓共3層,總建筑面積約6000m2。樓內安裝自帶電源非集中控制型消防應急照明和疏散指示系統,其中18W應急照明燈30只,3W應急照明燈8只,安全出口標志燈12只,單向懸掛應急標志燈16只,單向壁掛應急標志燈48只,工程實物照片如圖2-40-1所示。應急照明配電箱安裝在每一層的樓層配電間,正常工作時燈具由應急照明配電箱供電,應急工作時由自帶的蓄電池供電。系統已經通過消防檢測和驗收,投入正常運行。辦公樓內設置了火災自動報警系統。
圖2-40-1工程照片如下:
案例分析的主要知識點PPT截圖20200618104538522.png)
二、案例說明
本案例涉及防火內容較多,主要分析下列內容:
(一)檔案資料管理。
(二)日常檢查。
(三)定期維護保養。
(四)結果處理。
161消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?:消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的思考題及答案是什么?1.應急照明與疏散指示系統的定期維護保養周期。2.高危險區域使用的應急照明與疏散指示系統。消防應急照明和疏散指示系統日常檢查內容包括( )。A.檢查消防應急燈具、應急照明配電箱的工作狀態B.檢查消防應急燈具外觀結構是否有破損C.檢查消防應急標志燈具疏散指示方向是否有變化D.檢查消防應急照明燈具是否有故障
55消防應急照明和疏散指示系統定期維護保養?:消防應急照明和疏散指示系統定期維護保養?智能消防疏散指示及應急照明系統是由應急照明燈具、消防報警系統、智能疏散系統等多種設備組成的、應用于大型公共場所的一套智能消防疏散指示系統。因正常照明的電源失效而啟用的照明稱為應急照明。《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》(GB51309-2018),每年應按表7.0.5規定的檢查項目、數量對系統部件的功能、系統的功能進行檢查:
92消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?:消防應急照明和疏散指示標志檢查與維護保養案例分析的主要知識點是什么?樓內安裝自帶電源非集中控制型消防應急照明和疏散指示系統,其中18W應急照明燈30只,3W應急照明燈8只,安全出口標志燈12只,單向懸掛應急標志燈16只,單向壁掛應急標志燈48只。工程實物照片如圖2-40-1所示,應急照明配電箱安裝在每一層的樓層配電間,正常工作時燈具由應急照明配電箱供電。應急工作時由自帶的蓄電池供電。