消防應急照明和疏散指示系統是如何分類的?由哪些組成?
消防應急照明,因正常照明的電源失效而啟用的照明稱為應急照明。疏散指示標志,對人員安全疏散具有重要作用,國內外實際應用表明,疏散指示標志,可以更有效地幫助人們在濃煙彌履情況下,及時識別疏散位置和方向,迅速沿發光疏散指示標志順利疏散,避免造成傷亡事故。
(一)系統分類和組成
消防應急照明和疏散指示系統按照燈具的應急供電方式和控制方式的不同,分為自帶電源非集中控制型、自帶電源集中控制型、集中電源非集中控制型、集中電源集中控制型四類系統。
自帶電源非集中控制型系統由應急照明配電箱和消防應急燈具組成。消防應急燈具由應急照明配電箱供電。
自帶電源非集中控制系統連接的消防應急燈具均為自帶電源型,燈具內部自帶蓄電池,工作方式為獨立控制,無集中控制功能,系統組成見圖3-32-1示。
圖3-32-1 自帶電源非集中控制型系統組成如下:
分類和組成PPT截圖120200615162211925.png)
(二)自帶電源集中控制型系統
自帶電源集中控制型系統由應急照明控制器、應急照明配電箱和消防應急燈具組成。消防應急燈具由應急照明配電箱供電,消防應急燈具的工作狀態受應急照明控制器控制和管理。
自帶電源集中控制型系統連接的消防應急燈具均為自帶電源型,燈具內部自帶蓄電池,但是消防應急燈具的應急轉換由應急照明控制器控制,系統組成見圖3-32-2所示。
圖3-32-2 自帶電源集中控制型系統組成如下:
分類和組成PPT截圖220200615162244773.png)
(三)集中電源非集中控制型系統
集中電源非集中控制型系統由應急照明集中電源、應急照明分配電裝置和消防應急燈具組成。應急照明集中電源通過應急照明分配電裝置為消防應急燈具供電。
集中電源非集中控制型系統連接的消防應急燈具自身不帶電源,工作電源由應急照明集中電源提供,工作方式為獨立控制,無集中控制功能,系統組成見圖3-32-3所示。
圖3-32-3 集中電源非集中控制型系統組成如下:
分類和組成PPT截圖320200615162323167.png)
(四)集中電源集中控制型系統
集中電源集中控制型系統由應急照明控制器、應急照明集中電源、應急照明分配電裝置和消防應急燈具組成。應急照明集中電源通過應急照明分配電裝置為消防應急燈具供電,應急照明集中電源和消防應急照明燈具的工作狀態受應急照明控制器控制。
集中電源集中控制型系統連接的消防應急燈具的電源由應急照明集中電源提供,控制方式由應急照明控制器集中控制,系統組成見圖3-32-4所示。
圖3-32-4 集中電源集中控制型系統組成如下:
分類和組成PPT截圖420200615162336384.png)
下面我們以注冊消防工程師考試一道真題為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2018年注冊消防工程師考試真題】消防應急照明和疏散指示系統功能檢測系統由一臺應急照明集中控制器、消防應急燈具、消防應急照明配電箱組成,應急照明控制器顯示工作正常,現場發現5個消防應急標志燈不同程度損壞;消防控制室發出十層以上應急轉換聯動控制信號,十層以上除十一層、十二層以外的消防應急燈具均轉入應急工作狀態。
根據以上材料,回答下列問題。
對5個損壞的消防應急標志燈應更換為什么類型的消防應急燈具?十一層、十二層的消防應急燈具未轉入應急工作狀態的原因是什么?
【答案】
應采用自帶電源集中控制型燈具。
故障原因:
①十一層、十二層配電箱故障;
②十一層、十二層配電箱輸出線路故障;
③應急照明控制器至十一層、十二層配電箱線路故障。
④應急照明控制器未向系統內應急照明配電箱發出聯動觸發信號。
⑤燈具故障。
338消防應急照明和疏散指示系統設計的一般要求有哪些?:消防應急照明和疏散指示系統設計的一般要求有哪些?為人員的安全疏散和滅火救援行動提供必要的照度條件及正確的疏散指示信息。疏散指示方案應包括確定各區域疏散路徑、方向標志燈的指示方向和出口標志燈的工作狀態,應按照最短路徑疏散的原則確定該區域的疏散指示方案。2.具有兩種及以上疏散指示方案的區域應符合下列規定:分別按最短路徑疏散原則和避險原則確定相應的疏散指示方案。
55消防應急照明和疏散指示系統類型的選擇應符合哪些規定?:消防應急照明和疏散指示系統類型的選擇應符合哪些規定?消防應急照明和疏散指示系統是一種輔助人員安全疏散和消防作業的消防系統,為人員的安全疏散和滅火救援行動提供必要的照度條件及正確的疏散指示信息。科學合理地進行系統的設計、安裝,才能有效保障系統在火災等緊急情況下發揮其應有的消防功能。消防應急照明和疏散指示系統類型的選擇應根據建(構)筑物的規模、使用性質、日常管理及維護難易程度等因素確定。
178消防應急照明和疏散指示系統的工作原理是什么?:集中控制型系統和非集中控制型系統對燈具應急啟動的控制方式不同,集中控制型系統中設置有應急照明控制器,應急照明控制器采用通信總線與其配接的集中電源或應急照明配電箱連接;應急照明控制器通過集中電源或應急照明配電箱控制燈具的工作狀態。集中電源或應急照明配電箱也可直接聯鎖控制燈具的工作狀態,應急照明控制器能夠采用自動和手動方式控制集中電源或應急照明配電箱及其配接燈具的應急啟動。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料