甲醇合成廠房的安全疏散的規定和要求是什么?
安全疏散距離是指建筑物內最遠處到外部出口或樓梯最大允許距離。
根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)的規定,該廠房的安全出口應分散布置,其相鄰兩個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m。該廠房內任一點到最近安全出口的距離均不應大于30m。該廠房首層外門的總凈寬度應按該層人數不小于0.60m/百人計算,且所有外門的最小凈寬度均不應小于1.20m。

確保安全疏散設施管理應符合下列要求:
1.確保疏散通道、安全出口的暢通,禁止占用、堵塞疏散通道和樓梯間;
2.在使用期間疏散出口、安全出口的門不應鎖閉;
3.封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應完好,門上應有正確啟閉狀態的標識,保證其正常使用;
4.常閉式防火門應經常保持關閉;需要經常保持開啟狀態的防火門,應保證其火災時能自動關閉;自動和手動關閉的裝置應完好有效;
5.平時需要控制人員出入或設有門禁系統的疏散門,應有保證火災時人員疏散暢通的可靠措施;
6.安全出口、疏散門不得設置門檻和其他影響疏散的障礙物,且在其1.4m范圍內不應設置臺階;
7.消防應急照明、安全疏散指示標志應完好。
112甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?:甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?甲醇合成廠房防火案例分析主要分析的內容是根據生產的火災危險性特征,分析情景描述中甲醇合成廠房的生產火災危險性類別,重點分析該廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,1.甲類生產廠房的建筑結構宜采用( )A.磚混結構2.甲類廠房與其他廠房、民用建筑等之間的防火間距符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)規定的有( )
159甲醇合成廠房的防爆泄壓的要求及公式是什么?:甲醇合成廠房的防爆泄壓的要求及公式是什么?該廠房的防爆應符合以下要求:2)該廠房應設置泄壓設施。泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,應采用安全玻璃等在爆炸時不產生尖銳碎片的材料;作為泄壓設施的輕質屋面板和輕質墻體的單位質量不宜超過60kgm2;屋頂上的泄壓設施應采取防冰雪積聚措施。故該廠房應采用不發火花地面;廠房內不宜設置地溝,地溝應采取防止可燃蒸氣在地溝積聚的有效措施。
42甲醇合成廠房的安全疏散的規定和要求是什么?:安全疏散距離是指建筑物內最遠處到外部出口或樓梯最大允許距離。該廠房的安全出口應分散布置,該廠房內任一點到最近安全出口的距離均不應大于30m。確保安全疏散設施管理應符合下列要求:2.在使用期間疏散出口、安全出口的門不應鎖閉;自動和手動關閉的裝置應完好有效;5.平時需要控制人員出入或設有門禁系統的疏散門,應有保證火災時人員疏散暢通的可靠措施;6.安全出口、疏散門不得設置門檻和其他影響疏散的障礙物。