甲類廠房與其他廠房、倉庫和其他民用建筑之間的防火間距的主要內容是什么?
防火間距定義:防止著火建筑在一定時間內引燃相鄰建筑,便于消防撲救的間隔距離。
根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)的規定,甲類廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,不應小于表1-15-1的規定。
表1-15-1 甲類廠房與其他廠房、倉庫之間的防火間距(單位:m)如下:

注:
1.建筑物之間的防火間距應按相鄰建筑外墻的最近水平距離計算,當外墻有凸出的可燃或難燃構件時,應從其凸出部分外緣算起。
2.甲類廠房與明火或散發火花地點的防火間距不應小于30m。
3.兩座廠房相鄰較高一面外墻為防火墻,或相鄰兩座建筑高度相同的一、二級耐火等級廠房中相鄰任一側外墻為防火墻且其屋頂的耐火極限不低于1.00 h時,其防火問距不限,但甲類廠房之間不應小于4m。
4.兩座一、二級耐火等級的廠房,當相鄰較低一面外墻為防火墻且較低一座廠房的屋頂無天窗,屋頂的耐火極限不低于1.00h,或相鄰較高一面外墻的門、窗等開口部位設置甲級防火門、窗或防火分隔水幕或按《建筑設計防火規范》(GB 50016-2014)第6.5.3條的規定設置防火卷簾時,甲類廠房之間的防火間距不應小于6m。
5.總容量不大?b>15m3的丙類液體儲罐,當直埋于廠房外墻外,且面向儲罐一面4.0 m范圍內的外墻為防火墻時,其防火間距可不限。
6.同一座“U”形或“山”形廠房中相鄰兩翼之間的防火間距,不宜小于本表的規定,但當廠房的占地面積小于每個防火分區最大允許建筑面積時,其防火間距可為6m。
7.廠區圍墻與廠區內建筑的間距不宜小于5m,圍墻兩側建筑的間距應滿足相應建筑的防火間距要求。
8.廠房外附設化學易燃物品的設備,其外壁與相鄰廠房室外附設設備的外壁或相鄰廠房外墻的防火間距,不應小于本表中廠房之間防火間距的規定。用不燃材料制作的室外設備,可按一、二級耐火等級建筑確定。
9.甲類廠房,及甲類、乙類、丙類1項物品倉庫均不應采用高層建筑。
根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)的規定,甲類廠房與其他民用建筑之間的防火間距不應小于表l-15-2的規定。
表1-15-2甲類廠房與其他民用建筑之間的防火間距(單位:m)如下:

注:
1.建筑物之間的防火間距應按相鄰建筑外墻的最近水平距離計算,當外墻有凸出的可燃或難燃構件時,應從其凸出部分外緣算起。
2.甲類廠房與重要公共建筑的防火間距不應小于50m,與明火或散發火花地點的防火間距不應小于30m。
3.甲類廠房與架空電力線的最近水平距離不應小于電桿(塔)高度的1.50倍。
4.耐火等級低于四級的既有建筑,其耐火等級可按四級確定。
24高層賓館防火案例分析的分析要點有哪些?:高層賓館防火案例分析的分析要點有哪些?
112甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?:甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?甲醇合成廠房防火案例分析主要分析的內容是根據生產的火災危險性特征,分析情景描述中甲醇合成廠房的生產火災危險性類別,重點分析該廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,1.甲類生產廠房的建筑結構宜采用( )A.磚混結構2.甲類廠房與其他廠房、民用建筑等之間的防火間距符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)規定的有( )
99甲醇合成廠房防火案例分析的情景描述及案例說明都有什么內容?:甲醇合成廠房防火案例分析的情景描述及案例說明都有什么內容?甲醇合成廠房防火案例分析主要分析的內容是根據生產的火災危險性特征,分析情景描述中甲醇合成廠房的生產火災危險性類別,并由此分析其耐火等級及最多允許層數。重點分析該廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,防火分區最大允許建筑面積,安全疏散及防爆泄壓應采取的防火技術措施。承重結構采用鋼框架結構,耐火等級一級。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料