泡沫滅火系統進場檢驗的要求是什么?
泡沫滅火系統是指由一整套設備和程序組成的滅火措施。
主要依據《泡沫滅火系統施工及驗收規范》(GB50281—2006)和《泡沫滅火系統設計規范》(GB50151—2010)。
進場檢驗:
(1)對屬于下列情況之一的泡沫液,應由監理工程師組織現場取樣,送至具備相應資質的檢測單位進行檢測,其結果應符合國家現行有關產品標準和設計要求。
①6%型低倍數泡沫液設計用量大于或等于7.0t;
②3%型低倍數泡沫液設計用量大于或等于3.5t;
③6%蛋白型中倍數泡沫液最小儲備量大于或等于2.5t;
④6%合成型中倍數泡沫液最小儲備量大于或等于2.0t;
⑤高倍數泡沫液最小儲備量大于或等于1.0t;
⑥合同文件規定現場取樣送檢的泡沫液。
檢查數量:按送檢需要量。
檢查方法:檢查現場取樣按現行國家標準《泡沫滅火劑通用技術條件》GB15308的規定對發泡性能(發泡倍數、析液時間)和滅火性能(滅火時間、抗燒時間)的檢驗報告。
(2)對屬于下列情況之一的管材和管件,應由監理工程師抽樣,并由具備相應資質的檢測單位進行檢測復驗,其復驗結果應符合國家現行有關產品標準和設計要求。
①設計上有復驗要求的。
②對質量有疑義的。
檢查數量:按設計要求數量或送檢需要量。
檢查方法:檢查復驗報告。
(3)閥門的強度和嚴密性試驗應符合下列規定:
①強度和嚴密性試驗應采用清水進行,強度試驗壓力為公稱壓力的 1.5 倍;嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1 倍。
②試驗壓力在試驗持續時間內應保持不變,且殼體填料和閥瓣密封面無滲漏;
③閥門試壓的試驗持續時間不應少于表1的規定;
④試驗合格的閥門,應排盡內部積水,并吹干。密封面涂防銹油,關閉閥門,封閉出入口,作出明顯的標記,并記錄。
檢查數量:每批(同牌號、同型號、同規格)按數量抽查10% ,且不得少于1個;主管道上的隔斷閥門,應全部試驗。
檢查方法:將閥門安裝在試驗管道上,有液流方向要求的閥門試驗管道應安裝在閥門的進口,然后管道充滿水,排凈空氣,用試壓裝置緩慢升壓,待達到嚴密性試驗壓力后,在最短試驗持續時間內,閥瓣密封面不滲漏為合格;最后將壓力升至強度試驗壓力,在最短試驗持續時間內,殼體填料無滲漏為合格。
表1閥門試驗持續時間如下:
場檢驗PPT截圖20200617091946780.png)
872來掌握泡沫滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題:來掌握泡沫滅火設施檢測與驗收案例分析的思考題
855泡沫滅火系統可按系統產生泡沫的倍數分為哪幾類?:泡沫滅火系統主要由泡沫消防泵、泡沫液儲罐、泡沫比例混合器(裝置)、泡沫產生裝置、控制閥門及管道等組成。可分為低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統和高倍數泡沫滅火系統;低倍數泡沫滅火系統是指系統產生的滅火泡沫的倍數低于20的系統,中倍數泡沫滅火系統是指產生的滅火泡沫倍數在20~200的系統,高倍數泡沫滅火系統是指產生的滅火泡沫倍數高于200的系統。低倍數泡沫滅火系統的分類和適用。
227泡沫滅火系統進場檢驗的要求是什么?:泡沫滅火系統進場檢驗的要求是什么?②3%型低倍數泡沫液設計用量大于或等于3.5t;③6%蛋白型中倍數泡沫液最小儲備量大于或等于2.5t;⑥合同文件規定現場取樣送檢的泡沫液。檢查現場取樣按現行國家標準《泡沫滅火劑通用技術條件》GB15308的規定對發泡性能(發泡倍數、析液時間)和滅火性能(滅火時間、抗燒時間)的檢驗報告。并由具備相應資質的檢測單位進行檢測復驗。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料