用電計量裝置的相關規定有哪些?
用電計量裝置的量值指示是電費結算的主要依據,依照有關法規規定該裝置屬強制檢定范疇,由省級計量行政主管部門依法授權的檢定機構進行檢定合格,方為有效。
1.計量裝置的設計和施工要求
計量裝置的設計應征得當?shù)毓╇姴块T認可,施工單位應嚴格按施工設計圖紙進行安裝,并符合相關現行國家標準或規范。安裝完畢應由供電部門檢查確認。
2.計量裝置的安裝
(1)供電企業在新裝、換裝及現場校驗后應對用電計量裝置加封,并請用戶在工作憑證上簽章。
(2)對10kV及以下電壓供電的用戶,應配置專用的電能計量柜(箱);對30kV及以上電壓供電的用戶,應有專用的電流互感器二次線圈和專用的電壓互感器二次連接線,并不得與保護、測量回路共用。
(3)用電計量裝置原則上應裝在供電設施的產權分界處。如產權分界處不適宜裝表的,對專線供電的高壓用戶,可在供電變壓器出口裝表計量;對公用線路供電的高壓用戶,可在用戶受電裝置的低壓側計量。
微信截圖_1597456416708620200815101025921.png)
下面我們以一級建造師機電工程考試纝為例,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【2018年一級建造師考試真題】背景:……施工現場臨時用電計量的電能表,經地級市授權的計量檢定機構檢定合格,供電部門檢查后,提出電能表不準使用,要求重新檢定。
問題:檢定合格的電能表為什么不能使用?
【答案】電能表屬于強制檢定范疇,必須經省級計量行政主管部門授權的檢定機構進行檢定,合格后才準使用。
【例題·單選題】下列有關用電計量裝置的規定,說法正確的是( )。
A.用電計量裝置設計應征得檢定機構的許可
B.用電計量裝置必須裝在供電設施的產權分界處
C.用電計量裝置屬于非強制檢定范疇
D.現場校驗后的用電計量裝置應加封
【答案】D
【解析】本題考查的是用電用戶的規定。選項A:用電計量裝置設計應征得供電部門的許可;選項B:用電計量裝置原則上裝在供電設施的產權分界處;如產權分界處不適宜裝表的,對專線供電的高壓用戶,可在供電變壓器出口裝表計量;對公用線路供電的高壓用戶,可在用戶受電裝置的低壓側計量。選項C:用電計量裝置屬于強制檢定范疇。
203用電計量裝置的相關規定有哪些?:用電計量裝置的相關規定有哪些?用電計量裝置的量值指示是電費結算的主要依據,計量裝置的設計應征得當?shù)毓╇姴块T認可,安裝完畢應由供電部門檢查確認,(1)供電企業在新裝、換裝及現場校驗后應對用電計量裝置加封,(3)用電計量裝置原則上應裝在供電設施的產權分界處,【例題·單選題】下列有關用電計量裝置的規定。A.用電計量裝置設計應征得檢定機構的許可;B.用電計量裝置必須裝在供電設施的產權分界處:
155工程建設臨時用電的相關規定有哪些?:工程建設臨時用電的相關規定:1.施工單位應根據國家有關標準、規范和施工現場的實際負荷情況“并協助業主向當?shù)仉姌I(yè)部門申報用電方案。2.經電業部門檢查、驗收和試驗,(二)臨時用電施工組織設計的編制,1.臨時用電通常根據用電設備總容量的不同應編制安全用電技術措施和電氣防火措施。或臨時用電施工組織設計,2.臨時用電施工組織設計應由電氣技術人員編制,項目部技術負責人審核。
113工程建設用電的一般規定有哪些?:工程建設單位需新裝用電、臨時用電、增加用電容量、變更用電和終止用電都必須按相關法律規定,事先到供電企業用電營業場所提出申請,(1)對于減少合同約定的用電容量、臨時更換大容量變壓器,到供電企業用電營業場所辦理手續。為此該機電安裝公司將該工程所有受電設備全部停止了用電,申請新裝用電、臨時用電、增加用電容量、變更用電和終止用電。工程項目的用電申請由承建單位負責或者僅是施工臨時用電由承建單位負責申請。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料