自動噴水滅火系統應如何進行控制?
幫考網校2020-06-22 16:48
精選回答

自動噴水滅火系統應如何進行控制?

自動噴水滅火系統的消防水泵應同時具備自動控制、消防控制室(盤)遠程控制和消防水泵房現場機械應急操作的啟動方式。其中,自動控制啟動方式應根據系統的不同類型而有所區別。

(一)濕式系統和干式系統的自動控制

濕式系統和干式系統應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接啟動消防水泵。干式系統配水管道充水時間不宜大于1min

(二)預作用系統的自動控制

預作用系統應由火災自動報警系統、消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接啟動消防水泵。由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關開啟預作用裝置的預作用系統,其配水管道充水時間不宜大于1min; 僅由火災自動報警系統聯動開啟預作用裝置的預作用系統,其配水管道充水時間不宜大于2min

(三)雨淋系統和水幕系統的自動控制

雨淋系統和自動控制的水幕系統,當采用火災自動報警系統控制雨淋報警閥時,應由火災自動報警系統、消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接啟卻消防水泵;當采用充液(水)傳動管控制雨淋報警閥時,應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關和報警閥組壓力開關直接啟動消防水泵。雨淋系統配水管道充水時間不宜大于2min

(四)預作用裝置的自動控制

預作用裝置的自動控制可采用僅由火災自動報警系統直接控制,或由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關控制的方式。當處于準工作狀態時嚴禁誤噴的場所,宜采用僅由火災自動報警系統直接控制的預作用系統;當處于準工作狀態時嚴禁管道充水的場所和用于替代干式系統的場所,宜由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關控制預作用系統。快速排氣閥入口前的電動閥應在啟動消防水泵的同時開啟。

(五)雨淋報警閥的自動控制

雨淋報警閥的自動控制可采用電動、液(水)動或氣動方式。當雨淋報警閥采用充液 (水)傳動管自動控制時,閉式噴頭與雨淋報警閥之間的高程差應根據雨淋報警閥的性能確定。

下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的真題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。

2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》(GB 50084),下列濕式自動噴水滅火系統消防水泵的控制方案中,正確的有(  )。

A.由消防水泵出水干管上設置的壓力開關動作信號與高位水箱出水管上設置的流量開關信號作為聯動與觸發信號,自動啟動消防噴淋泵

B.由高位水箱出水管上設置的流量開關動作信號與火災自動報警系統報警信號作為聯動與觸發信號,自動啟動消防噴淋泵

C.由消防水泵出水干管上設置的壓力開關動作信號與火災自動報警系統報警信號作為聯動與觸發信號, 直接自動啟動消防噴淋泵

D.火災自動報警聯動控制器處于手動狀態時,由報警閥組壓力開關動作信號作為觸發信號,直接控制啟動消防噴淋泵

E.火災自動報警聯動控制器處于自動狀態時,由高位水箱出水管上設置的流量開關信號作為觸發信號, 直接自動啟動消防噴淋泵

【答案】DE

2018年一級注冊消防工程師考試真題】某劇場舞臺設有雨淋系統,雨淋報警閥采用充水傳動管控制。該雨淋系統消防水泵的下列控制方案中,錯誤的是(  )。

A.由報警閥組壓力開關信號直接連鎖啟動消防噴淋泵

B.由高位水箱出水管上設置的流量開關直接自動啟動消防噴淋泵

C.由火災自動報警系統報警信號直接自動啟動消防噴淋泵

D.由消防水泵出水干管上設置的壓力開關直接自動啟動消防噴淋泵

【答案】C

消防考試百寶箱離考試時間73天
學習資料免費領取
免費領取全套備考資料
測一測是否符合報考條件
免費測試,不要錯過機會
提交
互動交流

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試熱門資料

溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問免費為您解答,請保持電話暢通!

我知道了~!
溫馨提示

信息提交成功,稍后幫考專業顧問給您發送資料,請保持電話暢通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任聯系您發送資料,請保持電話暢通!

拜城县| 长治县| 曲周县| 鹤岗市| 扶绥县| 乳源| 富平县| 法库县| 九龙县| 安陆市| 中西区| 西乌| 洞头县| 纳雍县| 合川市| 牙克石市| 洪江市| 鱼台县| 博爱县| 通州市| 司法| 南城县| 铜梁县| 伊宁市| 昌图县| 什邡市| 苏州市| 灌南县| 高密市| 夏津县| 澄迈县| 台山市| 牟定县| 彰化县| 进贤县| 山丹县| 涡阳县| 漯河市| 宕昌县| 博野县| 屏东市|