來看看消防給水系統分為哪三種形式?
建筑消火栓給水系統是指為建筑消防服務的,以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。它由消火栓、給水管遭、供水設施等組成。按設置區域不同,消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;按設置位置不同,消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。
消防給水系統分為高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統三種形式。
(一)高壓消防給水系統
高壓消防給水系統始終能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量,火災發生時無須開啟消防水泵。該系統可向任何水滅火系統供水。
(二)臨時高壓消防給水系統
臨時高壓消防給水系統平時不能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量,火災發生時需啟動消防泵。該系統也可向任何水滅火系統供水。
(三)低壓消防給水系統
低壓消防給水系統能滿足車載或手抬移動消防泵等取水所需要的工作壓力和流量,管網內的壓力較低,當火災發生后,消防救援人員打開最近的室外消火栓,將消防車與室外消火栓連接,從室外管網內吸水加人消防車內,然后利用消防車直接加壓滅火,或者由消防車通過水泵接合器向室內管網內加壓供水。建筑物室外宜采用低壓消防給水系統,當采用市政給水管網供水時,應采用兩路消防供水,除建筑高度超過54m的住宅外,室外消火栓設計流量小于等于20L/s時可采用一路消防供水,且室外消火栓應由市政給水管網直接供水。
務-消防給水系統120200629164618319.png)
務-消防給水系統220200629164703857.png)
消防給水設施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防供水管道、增(穩)壓設備(消防氣壓罐)、消防水泵接合器和消防水箱等。
務-消防給水系統320200629164759466.png)
818來看看消防給水系統分為哪三種形式?:以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。消防給水系統分為高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統三種形式。高壓消防給水系統始終能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量。臨時高壓消防給水系統平時不能滿足水滅火系統所需要的工作壓力和流量。
608一起來看看如何設置三級消防用電設備?:消防電源指在火災時能保證消防用電設備繼續正常運行的獨立電源。消防用電負荷指消防用電設備根據供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響的程度,三級消防用電設備采用專用的單回路電源供電,其配電線路和控制回路應按照防火分區進行劃分。【2018年一級注冊消防工程師考試真題】消防用電負荷按供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度分為一級負荷、二級負荷和三級負荷,A.來自兩個不同發電廠的電源。
338來看看消防應急燈具具體有哪些分類?:消防應急照明和疏散指示系統由消防應急照明燈具、消防應急標志燈具及相關裝置構成。消防應急燈具是為人員疏散、消防作業提供照明和指示標志的各類燈具,消防應急燈具分為自帶電源型消防應急燈具和集中電源型消防應急燈具;自帶電源型消防應急燈具使用蓄電池電源,集中電源型消防應急燈具使用主電源和蓄電池電源。消防應急燈具分為集中控制型消防應急燈具和非集中控制型消防應急燈具。
00:502020-05-28
02:31
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料