盾構施工中壁后注漿及盾構姿態控制的施工要點有哪些?
壁后注漿是向管片與圍巖之間的空隙注入填充漿液,向管片外壓漿的工藝,應根據所建 工程對隧道變形及地層沉降的控制要求來確定。根據工程地質條件、地表沉降狀態、環境要求及設備性能等選擇注漿方式。注漿過程中,應采取減少注漿施工對周圍環境影響的措施。
一、壁后注漿
(一)壁后注漿的目的
1.同步注漿:漿液在盾尾空隙形成的瞬間及時起到充填作用。
2.二次注漿:漿液充填時間要滯后掘進一段時間,對隧道周圍土體起到加固和止水的作用。
3.堵水注漿:在富水地區考慮、前期注漿受地下水影響以及漿液固結率的影響,必要時在二次注漿結束后進行堵水注漿。
盾構推進時,盾尾空隙在圍巖塌落之前要及時地進行壓漿,以充填空隙、穩定地層,此舉不但可防止地面沉降,而且有利于隧道襯砌的防水。選擇合適的漿液、注漿參數、注漿工藝,在管片外圍形成穩定的固結層,將管片包圍起來,形成一個保護圈,防止地下水侵入隧道中。壁后注漿的目的如下:
(1)使管片與圍巖之間的環形空隙盡早建立注漿體的支撐體系,控制地面沉降值。
(2)盡快獲得注漿體的固結強度。
(3)作為隧道襯砌結構加強層,具有耐久性和一定強度。
(二)同步注漿方法與工藝
同步注漿:通過注漿系統及盾尾的內置注漿管,可采用雙泵四管路(四注入點)對稱同時注漿。
(三)注漿材料與參數
1.通過試驗確定注漿材料和配合比。可按地質條件、隧道條件和周邊環境條件選用單液或雙液注漿材料。
2.應根據注漿量和注漿壓力控制同步注漿過程,注漿速度應根據注漿量和掘進速度確定。
3.同步注漿的充填系數應根據地層條件、施工狀態和環境要求確定,充填系數宜為1.30~2.50。
(四)壁后注漿施工要點
1.注漿前,應根據注漿施工要求準備拌漿、儲漿、運漿和注漿設備,并應進行試運轉。
2.注漿前,應對注漿孔、注漿管路和設備進行檢查。
3.漿液應符合下列規定:
(1)漿液應按設計施工配合比拌制。
(2)漿液的相對密度、稠度、和易性、雜物最大粒徑、凝結時間、凝結后強度和漿體固化收縮率均應滿足工程要求。
二、盾構姿態控制
線形控制的主要任務是通過控制盾構姿態,使構建的襯砌結構幾何中心線線形順滑,且位于設計中心線的容許誤差范圍內。
(一)推進管理測量
(1)為了使隧道線路控制在施工容許誤差以內,在盾構推進時,需根據隧道內測量進行推進管理測量。推進管理測量,要根據規定的測量方法,使用適當?shù)臏y(cè)量設備,力求提高作業的效率。
(2)在推進時,為了盡早掌握盾構裝配的管片與計劃線路之間的偏差,立即修正盾構推進方向,要頻繁仔細地實施推進管理測量,原則上每天進行兩次;對于已組裝的管片,測定盾構的相對位置,或者測量盾構的縱向偏差、橫向偏差和轉動偏差等量,以掌握盾構的位置和狀態。
(3)關于管片和盾構的相對位置,通過測量左右、上下千斤頂的行程差和盾尾空隙Ｍ能確定大致的情況。盾構的橫向偏差、縱向偏差和轉動偏差,能通過在盾構上設置測錘、傾斜儀、回轉羅盤,或使用經諱儀等來測量。另外,通過使用自動測量系統,也能實時取得測量結果。
(二)盾構姿態控制要點
1.通過調整盾構掘進液壓缸和鉸接液壓缸的行程差控制盾構姿態。
2.糾偏時應控制單次糾偏量,應逐環和小量糾偏,不得過量糾偏。
3.根據盾構的橫向和豎向偏差及滾轉角,調整盾構姿態可采取液壓缸分組控制或使用仿形刀適量超挖或反轉刀盤等措施。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27