計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別應如何計算?
對于生產、使用或儲存可燃物的新建、改建、擴建的工業與民用建筑(生產或儲存炸藥、彈藥、火工品、花炮的廠房或庫房除外)均須按照消防法規及相關規范要求進行滅火器配置。
計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別按下式進行計算:
Qe=Q/N
式中 Qe——計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別(A或B);
N——計算單元中的滅火器設置點數(個)。置點的最小需配滅火級別計算20200624165328605.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·分析題】某商場設自動噴水滅火設施及消火栓系統,首層建筑S為3000m2,滅火器設置點在消火栓箱的底部,共10個設置點,請問起滅火器該如何配置?
【解析】
1.商場為嚴重危險等級K1=1.3(商場,地下,寺廟,歌舞娛樂,網吧)
2.栓噴全配K2=0.5
3.單位嚴重危險等級最大保護面積50m2/A
Q=k1×K2×S/U=1.30×0.5×3000/50A=39A
每個設置點的單位滅火級別:
Qe=Q/N=39/10=3.9A;
因滅火器在嚴重危險等級最少用3A以上,故每個設置點的滅火器數量應為
Qe/3=3.9/3≈2具;故滅火器總數量:2×10=20具。