計算單元的最小需配滅火級別應怎樣進行計算?
對于生產、使用或儲存可燃物的新建、改建、擴建的工業與民用建筑(生產或儲存炸藥、彈藥、火工品、花炮的廠房或庫房除外)均須按照消防法規及相關規范要求進行滅火器配置。
在確定了計算單元的保護面積后,應根據下式計算該單元應配置的滅火器的最小滅火級別:
-計算單元的最小需配滅火級別的計算120200624161532847.png)
火災場所單位滅火級別的最大保護面積依據火災危險等級和火災種類從下表中選取:
-計算單元的最小需配滅火級別的計算220200624161555359.png)
修正系數值按下表的規定取值:
-計算單元的最小需配滅火級別的計算320200624161620481.png)
注:歌舞娛樂放映游藝場所、網吧、商場、寺廟以及地下場所等的計算單元的最小需配滅火級別應在計算結果的基礎上增加30%。
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·單選題】地下汽車庫配置滅火器時,計算單元的最小需配滅火級別計算應比地上汽車庫增加( )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.25%
【答案】C