火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置的設置要求是什么?
火災自動報警系統設備的設計及設置,要充分考慮我國國情和實際工程的使用性質,常住人員、流動人員和保護對象現場實際狀況等因素,進行綜合判斷。
(1)火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置,應設置在消防控制室內;未設置消防控制室時,應設置在火災報警控制器附近的明顯部位。
(2)火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置與火災報警控制器、消防聯動控制器等設備之間,應采用專用線路連接。
(3)火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置的設置,應保證有足夠的操作和檢修間距。
(4)火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置的手動報警裝置,應設置在便于操作的明顯部位。務-火災報警傳輸設備或用戶信息傳輸裝置的設置20200623121303078.png)
下面來看看根據一級注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【例題·單選題】防火門電動開門器的手動控制按鈕應設置在防火門內側墻面上,距門不宜超過( )m,底邊距地面高度宜為( )。
A.0.5, 0.9~1.3
B.0.5,1.3~1.5
C.0.9, 0.9~1.3
D.0.9,1.3~1.5
【答案】A
【解析】防火門電動開門器的手動控制按鈕應設置在防火門內側墻面上,距門不宜超過0.5m,底邊距地面高度宜為0.9 ~1.3m。
38防火門窗的設置要求是什么?:防火門窗的設置要求是什么?
477消防水泵房應如何設置通信報警設備?:消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,C.消防給水同一泵組的消防水泵型號應一致,D.消防水泵泵軸的密封方式和材料應滿足消防水泵在最低流量時運轉的要求。應選擇電動機干式安裝的消防水泵,A.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的啟動B.消防水泵出水干管上設置的壓力開關應能控制消防水泵的停止C.消防控制室應能控制消防水泵啟動D.消防水泵控制柜應能控制消防水泵啟動
120消防水泵的動力裝置有什么設置要求?:消防水泵的動力裝置有什么設置要求?以消火栓為給水點、以水為主要滅火劑的消防給水系統。消火栓給水系統分為城市消火栓給水系統和建筑物消火栓給水系統;消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。以滿足各種滅火設備的水量和水壓要求,消防給水系統中使用的水泵多為離心泵,因為該類嗣具有適用范圍廣、型號多、供水連續、可隨意調節流量等優點。(1)消防轉輸泵的供電應符合消防泵的供電要求。