餐飲建筑的燃氣防火有什么內容?
根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)和《城鎮燃氣設計規范》(GB50028-2006)的規定, 該建筑的燃氣防火應符合下列規定:
(1)可燃氣體管道嚴禁穿過防火墻;
(2)燃氣管道(系指橫管)的凈高不宜小于2.2m;
(3)燃氣立管宜明設,當設在便于安裝和檢修的管道豎井內時,應符合下列要求:
①燃氣立管可與空氣、惰性氣體、上下水、熱力管道等設在一個公用豎井內,但不得與電線、電氣設備或氧氣管、進風管、回風管、排氣管、排煙管、垃圾道等共用一個豎井。
②豎井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃材料或防火封堵材料封堵,且應設法采取平時豎井內自然通風和火災時防止產生煙囪作用的措施;燃氣管井與房間、走道等相連通的孔洞應采用防火封堵材料封堵。
③每層設可燃氣體探測器。
④管道豎井的墻體應為耐火極限不低于1.0h的不燃燒體,井壁上的檢查門應采用丙級防火門。

(4)除設置自然通風的廚房外,設置在地下室、半地下室(液化石油氣嚴禁在地下室、半地下室使用)或地上密閉房間(系指地上無窗或窗僅用作采光的密閉房間)內的廚房采用由燃氣管道供氣的炊具時,應符合下列要求:
①應設置獨立的機械通風設施,且其空氣不應循環使用。當燃氣灶具采用比空氣輕的可燃氣體時,水平排風管全長應順氣流方向向上坡度敷設。其送、排風系統應采用防爆型的通風設備;當送風機布置在單獨分隔的通風機房內且送風干管上設置防止回流設施時,可采用普通型的通風設備。排風系統應設置導除靜電的接地裝置;排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內;排風管應采用金屬管道,并應直接通向室外安全地點,不應暗設;正常工作時,換氣次數不應小于6次/h;事故通風時,換氣次數不應小于12次/h;平時換氣次數不應小于3次/h。
②應設置固定的防爆照明設備。
③用氣部位的燃氣引入管應設手動快速切斷閥和緊急自動切斷閱,并應與可燃氣體報警裝置聯運停電時,緊急、自動切斷閥必須處于關閉狀態(常開型)。
④用氣房間應設置可燃氣體報警裝置(使用天然氣的用戶應選擇甲烷探測器,使用液化石油氣的用戶應選擇丙烷探測器,使用煤制氣的用戶應選擇一氧化碳探測器),并由管理室集中監視和控制。