施工現場臨時應急照明設置的場所和要求是怎樣的?
施工現場發生火情后,初期的撲救和及時疏散是避免財產損失和保證施工人員安全的有效途徑,所以在施工現場設置的滅火器、臨時消防給水系統和臨時消防應急照明等臨時消防設施,是施工現場常用且最為有效的臨時消防設施。
臨時應急照明的設置場所和設置要求如下:
一、臨時應急照明設置場所
為保證火災情況下能夠滿足火災初期撲救和人員疏散的照明要求,施工現場的下列場所應配備臨時應急照明:
(1)自備發電機房及變、配電房。
(2)水泵房。
(3)無天然采光的作業場所及疏散通道。
(4)高度超過100m的在建工程的室內疏散通道。
(5)發生火災時仍需堅持工作的其他場所。
急照明設置20200617095524412.png)
二、臨時應急照明設置要求
(1)作業場所應急照明的照度不應低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值不應小于0.5lx。
(2)臨時消防應急照明燈具宜選用自備電源的應急照明燈具,自備電源的連續供電時間不應小于60min。
643施工現場的消防安全管理是怎樣的?:根據我國現行法律法規的規定施工現場的消防安全管理應由施工單位負責,施工單位應編制施工現場防火技術方案。施工現場的消防安全管理人員應對施工人員進行消防安全教育和培訓。①施工現場消防安全管理制度、防火技術方案、滅火及應急疏散預案的主要內容。施工現場的施工管理人員應向作業人員進行消防安全技術交底。消防安全技術交底的對象為在具有火災危險場所作業的人員或實施具有火災危險工序的人員;
382施工現場臨時室內消防給水系統的設置要求有哪些?:施工現場臨時室內消防給水系統的設置要求有哪些?所以在施工現場設置的滅火器、臨時消防給水系統和臨時消防應急照明等臨時消防設施,應設置臨時室內消防給水系統:②消防豎管的管徑應根據在建工程臨時消防用水量、豎管內水流計算速度進行計算確定,(2)室內消火栓快速接口及消防軟管設置要求:設置臨時室內消防給水系統的在建工程。各結構層均應設置室內消火栓接口及消防軟管接口。
87施工現場滅火器的設置應符合怎樣的要求?:施工現場滅火器的設置應符合怎樣的要求?滅火器內放置化學物品,滅火器是常見的防火設施之一,存放在公眾場所或可能發生火災的地方,施工現場的下列場所應配置滅火器:(1)易燃易爆危險品存放及使用場所。(3)可燃材料存放、加工及使用場所。(5)其他具有火災危險的場所:施工現場滅火器設置應符合下列規定,也可能發生液體、氣體火災或電氣火災,應選用與配備場所可能發生火災類型匹配。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:12
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料