固定頂儲罐的設計要求是什么?
幫考網校2020-06-17 17:11
精選回答

固定頂儲罐的設計要求是什么?

固定頂儲罐的保護面積,應按儲罐橫截面面積計算。

泡沫混合液供給強度和連續供給時間應符合下列規定:

1)非水溶性液體儲罐液上噴射泡沫滅火系統,其泡沫混合液供給強度和連續供給時間不應小于規定量。

2)非水溶性液體儲罐液下或半液下噴射系統,其泡沫混合液供給強度不應小于 5.0L/min·m2),連續供給時間不應小于40min

3)水溶性液體和其他對普通泡沫有破壞作用的甲、乙、丙類液體儲罐液上或半液下噴射系統,其泡沫混合液供給強度和連續供給時間不應小于相關規定。

液上噴射系統泡沫產生器的型號和數量應根據所需的泡沫混合液流量確定,且設置數量不小于《泡沫滅火系統設計規范》(GB 50151-2010)的規定。當一個儲罐所需的泡沫產生器數量大于1個時,宜選用同規格的泡沫產生器,且應沿罐周均勻布置;水溶性液體儲罐應設置泡沫緩沖裝置。