接閃器的施工技術要求有哪些?
幫考網校2020-07-14 16:13
精選回答

接閃器的施工技術要求有哪些?

1)接閃桿的施工技術要求

1)接閃桿材料要求。

一般用熱浸鍍鋅(或不銹鋼)圓鋼熱浸鍍鋅鋼管(或不銹鋼管)制成,鋅鍍層宜光滑連貫,無焊劑斑點。

2)接閃桿與引下線之間的連接應采用焊接。引下線及接地裝置使用的緊固件,都應使用鍍鋅制品

3)對裝有接閃桿的金屬筒體。當金屬筒體的厚度≥4mm時,可作接閃桿的引下線,筒體底部應有兩處與接地體連接。

4)建筑物上的接閃桿應和建筑物的防雷金屬網連接成一個整體

2)接閃帶(網)的施工技術要求

1)接閃帶采用鋼材時應用熱鍍鋅。鋼材厚度應大于或等于4mm的, 鍍鋅層厚度應不小于65 μm。接閃帶一般使用40mmx4mm鍍鋅扁鋼φ12mm鍍鋅圓鋼制作。

2)接閃帶安裝應平正順直、無急彎,其固定支架應間距均勻、固定牢固,高度一致,固定支架高度不宜小于150mm。當接閃帶采用鍍鋅扁鋼時支架間距為0.5m,采用鍍鋅圓鋼時支架間距為1m。每個固定支架應能承受49 N的垂直拉力。

3)接閃帶之間的連接應采用搭接焊接

4)接閃帶的搭接長度應符合規定。扁鋼之間搭接為扁鋼寬度2倍三面施焊;圓鋼之間搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊。

5)接閃帶在過建筑物變形縫處的跨接應采取補償措施

6)建筑物屋頂上的金屬導體都必須與接閃器連接成一體。如鐵欄桿、鋼爬梯、金屬旗桿、透氣管、金屬柱燈、冷卻塔等。

下面以關于二級建造師考試知識點的題為例,向大家詳細介紹這個知識點在考試中的應用,希望大家認真理解,仔細分析,盡快掌握這個知識點。

【例題·多選題】下列鋼材中,可用于建筑物接閃帶制作安裝的有(  )。

A. 25mm×25mm鍍鋅角鋼

B. ?15×1.5mm鍍鋅鋼管

C. 20mm×4mm鍍鋅扁鋼

D. ?12mm鍍鋅圓鋼

E. 40mm × 4mm鍍鋅扁鋼

【答案】DE