燃氣管道強度試驗的規定有什么?
燃氣管道在安裝過程中和投入使用前應進行管道功能性試驗,應進行管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗。
(一)試驗前應具備條件
(1)試驗用的壓力計及溫度記錄儀經校驗合格,并在有效期內。
(2)編制的試驗方案已獲批準,有可靠的通信系統和安全保障措施,已進行了技術交底。
強度試驗壓力和介質(見下表)
度試驗120200805140456715.png)
(3)管道焊接檢驗、清掃合格。
(4)埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上。
(5)管道試驗用儀表安裝完畢,且符合規范要求:
①試驗用壓力計的量程應為試驗壓力的1.5?2倍,其精度不得低于1.5級。
②壓力計及溫度記錄儀表均不應少于兩塊,并應分別安裝在試驗管道的兩端。
度試驗220200805140524232.png)
(二)氣壓試驗
當管道設計壓力小于或等于0.8MPa時,試驗介質宜為空氣。試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,但不得低于0.4MPa。當壓力達到規定值后,應穩壓1h ,然后用肥皂水對管道接口進行檢查,全部接口均無漏氣為合格。
(三)水壓試驗
(1)當管道設計壓力大于0.8MPa時,試驗介質應為清潔水,試驗壓力不得低于1.5倍設計壓力。
架空管道采用水壓試驗前,應核算管道及其支撐結構的強度,必要時應臨時加固。
(2)試驗壓力應逐步緩升,首先升至試驗壓力的50%,應進行初檢,如無泄漏、異常,繼續升壓至試驗壓力,然后宜穩壓1h后,觀察壓力計不應少于30min,無壓力降為合格。
78一級建造師要點:不開槽管道施工方法的有關規定是什么?:不開槽管道施工方法的有關規定:(1)采用敞口式(手掘式)頂管機時,應將地下水位降至管底以下不小于0.5 m處,防止其他水源進入頂管的管道。(2)當周圍環境要求控制地層變形、或無降水條件時,宜采用封閉式的土壓平衡或泥水平衡頂管機施工。(3)穿越建(構)筑物、鐵路、公路、重要管線和防汛墻等時,根據工程設計、施工方法、工程和水文地質條件,應采用土體加固或其他有效的保護措施。
200燃氣管道嚴密性試驗的規定有哪些?:燃氣管道嚴密性試驗的規定有哪些?燃氣管道在安裝過程中和投入使用前應進行管道功能性試驗,應進行管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗。(一)試驗壓力應滿足下列要求,1)設計壓力小于5kPa時。試驗壓力應為20kPa,2)設計壓力大于或等于5kPa時,試驗壓力應為設計壓力的1,(1)試驗設備向所試驗管道充氣逐漸達到試驗壓力,(2)設計壓力大于0.8MPa的管道試壓,壓力緩慢上升至30%和60%試驗壓力時。
356燃氣管道強度試驗的規定有什么?:燃氣管道強度試驗的規定有什么?燃氣管道在安裝過程中和投入使用前應進行管道功能性試驗,應進行管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗。(1)試驗用的壓力計及溫度記錄儀經校驗合格。強度試驗壓力和介質(見下表)。(5)管道試驗用儀表安裝完畢,①試驗用壓力計的量程應為試驗壓力的1.5?2倍,②壓力計及溫度記錄儀表均不應少于兩塊,并應分別安裝在試驗管道的兩端。試驗壓力應為設計壓力的1.5倍。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料