燃氣管道嚴密性試驗的規定有哪些?
燃氣管道在安裝過程中和投入使用前應進行管道功能性試驗,應進行管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗。
強度試驗合格后,即可進行嚴密性試驗。
(一)試驗壓力應滿足下列要求
1)設計壓力小于5kPa時,試驗壓力應為20kPa。
2)設計壓力大于或等于5kPa時,試驗壓力應為設計壓力的1,15倍,且不得小于0.1MPa。
(二)試驗
(1)試驗設備向所試驗管道充氣逐漸達到試驗壓力,升壓速度不宜過快。
(2)設計壓力大于0.8MPa的管道試壓,壓力緩慢上升至30%和60%試驗壓力時,應分別停止升壓,穩壓30min,并檢查系統有無異常情況,如無異常情況繼續升壓。
管內壓力升至嚴密性試驗壓力后,待溫度、壓力穩定后開始記錄。

(3)穩壓的持續時間應為24h ,每小時記錄不應少于1次,修正壓力降不超過133Pa為合格。
56一級建造師要點:安全管理規定有哪些?:一級建造師要點:安全管理規定:1.非本工程施工人員嚴禁進入吊裝施工現場。(1)施工指揮和操作人員均需佩戴標記。(2)作業區域設有警戒標志,必要時派人監護。2.作業平臺與高處作業應設置防墜落措施。3.施工人員必須戴好安全帽。如:冬期施工,應將防護耳放下,以利聽覺不受阻礙。4.吊裝過程中發生意外,各操作崗位應堅守崗位,嚴格保持現場秩序,并做好記錄,以便分析原因。
200燃氣管道嚴密性試驗的規定有哪些?:燃氣管道嚴密性試驗的規定有哪些?燃氣管道在安裝過程中和投入使用前應進行管道功能性試驗,應進行管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗。(一)試驗壓力應滿足下列要求,1)設計壓力小于5kPa時。試驗壓力應為20kPa,2)設計壓力大于或等于5kPa時,試驗壓力應為設計壓力的1,(1)試驗設備向所試驗管道充氣逐漸達到試驗壓力,(2)設計壓力大于0.8MPa的管道試壓,壓力緩慢上升至30%和60%試驗壓力時。
356燃氣管道強度試驗的規定有什么?:燃氣管道強度試驗的規定有什么?燃氣管道在安裝過程中和投入使用前應進行管道功能性試驗,應進行管道吹掃、強度試驗和嚴密性試驗。(1)試驗用的壓力計及溫度記錄儀經校驗合格。強度試驗壓力和介質(見下表)。(5)管道試驗用儀表安裝完畢,①試驗用壓力計的量程應為試驗壓力的1.5?2倍,②壓力計及溫度記錄儀表均不應少于兩塊,并應分別安裝在試驗管道的兩端。試驗壓力應為設計壓力的1.5倍。