快速掌握安全疏散設計中高層民用建筑的疏散寬度是多少?
安全疏散是建筑防火設計的一項重要內容,對于確保火災中人員的生命安全具有重要作用。安全疏散設計應根據建筑物的高度、規模、使用性質、耐火等級和人們在火災事故時的心理狀態與行為特點,確定安全疏散基本參數,合理設置安全疏散和避難設施,如疏散走道、疏散樓梯及樓梯間、避難層(間)、疏散門、疏散指示標志等,為人員的安全疏散創造有利條件。
安全疏散基本參數是對建筑安全疏散設計的重要依據。它主要包括人員密度計算、疏散寬度指標、疏散距離指標等參數。
高層公共建筑內樓梯間的首層疏散門、首層疏散外門和疏散走道的最小凈寬度應符合下圖的要求。(單位:m)
務-高層民用建筑的疏散寬度120200521103428203.png)
務-高層民用建筑的疏散寬度220200521103502042.png)
下面來看看根據注冊消防工程師考試相關知識點舉出的例題,希望大家能結合所學知識點及時加以運用,并祝大家考試順利。
【2018年注冊消防工程師考試真題】某耐火等級為二級的會議中心,地上5層,建筑高度為30m,第二層采用敞開式外廊作為疏散走道。該外廊的最小凈寬度應為( )。
A.1.3m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.4m
【答案】A