城市總體布局的消防安全有哪些要求?
城市總體布局要滿足城鄉總體規劃和城市消防規劃的要求,從保障城市消防安全出發,合理布置大型易燃易煙危險品生產、儲存場所,汽車加油、加氣站,易燃易爆危險化學品的專用碼頭、車站,城市消防站等在城市中的位置,實現土地的合理利用和建筑的安全使用,應按照文下列要求進行檢查:
1.易燃易爆物品的工廠、倉庫,甲、乙、丙類液體儲罐區,液化石油氣儲罐區,可燃、助燃氣體儲罐區,可燃材料堆場
城市(區域)的邊緣或相對獨立的安全地帶+城市(區域)全年最小頻率風向的上風側。
2.甲、乙、丙類液體儲耀(區)
盡量布置在地勢較低的地帶;當條件受限確需布置在地勢較高的地帶時,需設置可靠的安全防護設施。
3.可燃氣體、蒸氣和粉塵的工廠和大型液化石油氣儲存基地
全年最小頻率風向的上風側+與人員集中地區保持足夠的防火安全距離。
4.大中型石油化工企業、石油庫、液化石油氣儲罐站
(沿城市、河流布置)布置在城市河流的下游+防止液體流入河流。
5.汽車加油、加氣站
遠離人員集中場所和重要的公共建筑。
6.一級加油站、加氣站、加油加氣合建站和CNG加氣母站
城市建成區和中心區域以外的區域。
7.裝運液化石油氣和其他易燃易爆化學物品的專用碼頭
與其他物品碼頭之間的距離不小于最大裝運船舶長度的兩倍;距主航道的距離不小于最大裝運船舶長度的一倍。
8.街區道路中心線間距離
160m以內。
9.市政消火栓
沿可通行消防車的街區道路布置,間距不得大于120m。
10.注意
(1)耐火等級低的建筑密集區和棚戶區
拆除一些破舊房屋,建造一、二級耐火等級的建筑。
(2)一時不能拆除重建
劃分占地面積不大于2500㎡的分區;各分區之間留出不小于6m的通道或設置高出建筑屋面不小于50cm的防火墻。
(3)無市政消火栓或消防給水不足、無消防車通道的區域
增加給水管道管徑和市政消火栓,或根據具體條件修建容量為100~200m3的消防蓄水池。
775城市總體布局的消防安全如何考慮?:城市總體布局的消防安全如何考慮?
285室外消防給水管道的布置要求有哪些?:消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。室外消防給水管道的布置要求:(1)室外消防給水采用兩路消防供水時,其余的進水管應能滿足消防用水總量的供給要求。(3)消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段,(4)管道的直徑應根據流量、流速和壓力要求經計算確定,(5)室外消防給水管道設置的其他要求應符合《室外給水設計規范》(GB 50013-2006)的有關規定。
400消防安全的人員職責有哪些?:消防安全管理人員主要分為消防安全責任人、消防安全管理人、專(兼)職消防安全管理人員、自動消防設施操作人員、部門消防安全負責人等。在履行單位消防安全管理職責、承擔單位因消防違法行為和火災事故所產生的行政或者刑事責任等方面“為了確保消防安全重點單位消防安全管理工作切實有人抓,需要依法確定消防安全管理人來具體組織、實施本單位的消防安全管理工作。