下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
帶你快速掌握什么是甲醇合成廠房的防火分區?
所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,可以在建筑物一旦發生火災時,有效地把火勢控制在一定的范圍內,減少火災損失,同時可以為人員安全疏散、消防撲救提供有利條件。
面積視頻截圖20200527113411342.png)
情景描述中該廠房為單層廠房,且耐火等級為一級,根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)的規定,該廠房防火分區的最大允許建筑面積應為4000m2。
防火分區的劃分,從消防角度越小越好,但從使用功能,則越大越好,應遵循以下原則:
(1)火災危險性大的部分應與火災危險性小、可燃物少的部分隔開。如廚房與餐廳。
(2)同一建筑的使用功能不同的部分,不同用戶應進行防火分隔處理,如樓梯間、前廳、走廊等。
(3)高層建筑的各種豎井,如管道井、電纜井、垃圾井、其本身是獨立的防火單元應保證井道外部火災不得侵入,內部火災不得外傳。
(4)特殊用房,如醫院重點護理病房。貴重設備的貯存間,應設置更小的防火單元。
(5)使用不同滅火劑的房間應加以分隔。
572帶你快速掌握什么是多層歌舞娛樂放映游藝場所建筑消防設施配置案例分析的注意事項?:火災時水力最不利市政消火栓的出流量不應小于15Ls,且火災時因其水頭損失導致室外消火栓不能滿足第(1)條的要求時,如減壓型倒流防止器在正常設計流量時的水頭損失在0.04MPa~0.10MPa之間,規定從市政給水管網接引的入戶引入管在倒流防止器前應設置一個室外消火栓。圖示(一)用于條件符合第7.2.8條規定時室外消火栓設置,圖示(二)用于條件不滿足第7.2.8條時室外消火栓設置。
112甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?:甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?甲醇合成廠房防火案例分析主要分析的內容是根據生產的火災危險性特征,分析情景描述中甲醇合成廠房的生產火災危險性類別,重點分析該廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,1.甲類生產廠房的建筑結構宜采用( )A.磚混結構2.甲類廠房與其他廠房、民用建筑等之間的防火間距符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)規定的有( )
159甲醇合成廠房的防爆泄壓的要求及公式是什么?:甲醇合成廠房的防爆泄壓的要求及公式是什么?該廠房的防爆應符合以下要求:2)該廠房應設置泄壓設施。泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,應采用安全玻璃等在爆炸時不產生尖銳碎片的材料;作為泄壓設施的輕質屋面板和輕質墻體的單位質量不宜超過60kgm2;屋頂上的泄壓設施應采取防冰雪積聚措施。故該廠房應采用不發火花地面;廠房內不宜設置地溝,地溝應采取防止可燃蒸氣在地溝積聚的有效措施。