114消防負荷的電源設計要求是什么?:消防負荷的電源設計要求是什么?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,保證消防用電設備的可靠供電非常重要。低壓配電系統主接線采用分組設計方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。消防負荷的電源設計:消防電源要在變壓器的低壓出線端設置單獨的主斷路器,不能與非消防負荷共用同一路進線斷路器和同一低壓母線段。
150消防備用電源應如何進行設計?:消防備用電源應如何進行設計?正確選擇建筑物內低壓配電系統主接線方案,要根據負荷性質及容量合理設置短路保護、過負荷保護、接地故障保護和過、欠電壓保護。當消防電源由自備應急發電機組提供備用電源時,工作電源與應急電源之間要采用自動切換方式,當采用柴油發電機組作為消防備用電源時,備用消防電源的供電時間和容量,應能滿足該建筑火災延續時間內備消防用電設備的要求。
680消防用電設備的配電設計有什么要求?:消防水泵、防排煙風機及消防電梯的兩路低壓電源應能在設備機房內自動切換,其他消防設備的電源應能在每個防火分區配電間內自動切換;消防負荷的配電線路不能設置剩余電流動作保護和過、欠電壓保護,建筑內的排煙風機采用主備電源自動切換裝置。A.自動切換裝置設置在變電站內,B.自動切換裝置設置在排煙風機房的風機控制配電箱內,A.引至消防泵的兩路電源在泵房內末端自動切換B.消防負荷的配電線路設置短路動作保護裝置