備注:(1)乙類廠房與重要公共建筑的防火間距不宜小于50m;與明火或散發火花地點,不宜小于30m。單、多層戊類廠房之間及與戊類倉庫的防火間距可按本表的規定減少2m,與民用建筑的防火間距可將戊類廠房等同民用建筑按本規范第5.2.2條的規定執行。為丙、丁、戊類廠房服務而單獨設置的生活用房應按民用建筑確定,與所屬廠房的防火間距不應小于6m。確需相鄰布置時,應符合本表注2、3的規定。
(2)兩座廠房相鄰較高一面外墻為防火墻,或相鄰兩座高度相同的一、二級耐火等級建筑中相鄰任一側外墻為防火墻且屋頂的耐火極限不低于1.00h時,其防火間距不限,但甲類廠房之間不應小于4m。兩座丙、丁、戊類廠房相鄰兩面外墻均為不燃性墻體,當無外露的可燃性屋檐,每面外墻上的門、窗、洞口面積之和各不大于外墻面積的5%,且門、窗、洞口不正對開設時,其防火間距可按本表的規定減少25%。甲、乙類廠房(倉庫)不應與本規范第3.3.5條規定外的其他建筑貼鄰。
(3)兩座一、二級耐火等級的廠房,當相鄰較低一面外墻為防火墻且較低一座廠房的屋頂無天窗,屋頂的耐火極限不低于1.00h,或相鄰較高一面外墻的門、窗等開口部位設置甲級防火門、窗或防火分隔水幕或按本規范第6.5.3條的規定設置防火卷簾時,甲、乙類廠房之間的防火間距不應小于6m;丙、丁、戊類廠房之間的防火間距不應小于4m。
一、防火間距不足的處理措施
(1)改變建筑物的生產和使用性質,盡量降低建筑物的火災危險性,改變房屋部分結構的耐火性能,提高建筑物的耐火等級。
(2)調整生產廠房的部分工藝流程,限制庫房內儲存物品的數量,提高部分構件的耐火極限和燃燒性能。
(3)將建筑物的普通外墻改造為防火墻或減少相鄰建筑的開口面積,如開設門窗,應采用防火門窗或加防火水幕保護。
(4)拆除部分耐火等級低、占地面積小,使用價值低且與新建筑物相鄰的原有陳舊建筑物。
(5)設置獨立的室外防火墻。
二、丙、丁、戊類廠房與民用建筑的耐火等級均為一、二級時,丙、丁、戊類廠房與民用建筑的防火間距可適當減小,但應符合下列規定
(1)當較高一面外墻為無門、窗、洞口的防火墻,或比相鄰較低一座建筑屋面高15m及以下范圍內的外墻為無門、窗、洞口的防火墻時,其防火間距不限。

(2)相鄰較低一面外墻為防火墻,且屋頂無天窗或洞口、屋頂的耐火極限不低于1.00h,或相鄰較高一面外墻為防火墻,且墻上開口部位采取了防火措施,其防火間距可適當減小,但不應小于4m。

112甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?:甲醇合成廠房防火案例分析思考題及答案是什么?甲醇合成廠房防火案例分析主要分析的內容是根據生產的火災危險性特征,分析情景描述中甲醇合成廠房的生產火災危險性類別,重點分析該廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,1.甲類生產廠房的建筑結構宜采用( )A.磚混結構2.甲類廠房與其他廠房、民用建筑等之間的防火間距符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)規定的有( )
99甲醇合成廠房防火案例分析的情景描述及案例說明都有什么內容?:甲醇合成廠房防火案例分析的情景描述及案例說明都有什么內容?甲醇合成廠房防火案例分析主要分析的內容是根據生產的火災危險性特征,分析情景描述中甲醇合成廠房的生產火災危險性類別,并由此分析其耐火等級及最多允許層數。重點分析該廠房與其他廠房、倉庫、民用建筑之間的防火間距,防火分區最大允許建筑面積,安全疏散及防爆泄壓應采取的防火技術措施。承重結構采用鋼框架結構,耐火等級一級。
207地下人防電影院防火案例分析的案例說明是什么?:重點分析情景描述中電影院的防火分區最大允許建筑面積,防火分區的劃分部位及防火分隔設施類型,該電影院共劃分5個防火分區,人防區域內劃分為4個防火分區;其中管理用房、售票廳和其中一個大觀眾廳為一個獨立的防火分區;放映設施用房、休息廳和其中一個大觀眾廳為一個獨立的防火分區;其余6個小觀眾廳區域分為2個防火分區。以上每個防火分區的建筑面積均不大于1000m2,每個防火分區至少各設置1部封閉樓梯間。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料