廠房防爆是如何進行計算?3.6.2有爆炸危險的廠房或廠房內有爆炸危險的部位應設置泄壓設施。
3.6.3泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,應采用安全玻璃等在爆炸時不產生尖銳碎片的材料。泄壓設施的設置應避開人員密集場所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危險的部位。作為泄壓設施的輕質屋面板和墻體的質量不宜大于60kg/m2。屋頂上的泄壓設施應采取防冰雪積聚措施。
本講的主要內容:
3.6.4廠房的泄壓面積宜按下式計算,但當廠房的長徑比大于3時,宜將建筑劃分為長徑比不大于3的多個計算段,各計算段中的公共截面不得作為泄壓面積:
A=10CV2/3
式中:
A——泄壓面積(m2);
V——廠房的容積(m3);
C——泄壓比,可按表3.6.4選取(m2/m3)。
【舉例】確定廠房的泄壓面積。
一間乙類鎂粉廠房,長36m,寬12m,高6.5m,請計算該廠房的泄壓面積。

長徑比=L x [ ( W+ H ) x 2 / ( 4 x W x H ) ],
其中:
L為建筑平面幾何外形尺寸中的最長尺寸;W為建筑的寬度;H為建筑的平均高度。
解答:
(1)查表3.6.4 得C=0.110
(2)計算廠房的長徑比:
36.0 x ( 12.0 + 6.5 ) x 2 / ( 12.0 x 6.5 x 4.0 ) = 1332 / 312=4.3 > 3
(3)以上計算結果不滿足本條文的要求,因此將該廠房分為兩段再進行長徑比計算(也可視情況分成多個計算段):
18.0 x(12.0 + 6.5 ) x 2 / ( 12.0 x 6.5 x 4.0 ) = 666 / 312 = 2.1 < 3
(4)計算廠房的容積:
V = 18.0 x 12.0 x 6.5 = 1404 (m3)
(5)代入公式(3.6 .4):
A1 = 10 x 0.110 x 14042/3 = 1.1 x 125.4 = 137.9(m2)
(每段的泄壓面積)
(6)整個廠房需要泄壓面積:
A = A1 x 2 = 137.9 x 2 = 275.8(m2)
3.6.5散發較空氣輕的可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房,宜采用輕質屋面板作為泄壓面積。頂棚應盡量平整、無死角,廠房上部空間應通風良好。
3.6.6散發較空氣重的可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房和有粉塵、纖維爆炸危險的乙類廠房。應符合下列規定:
1.應采用不發火花的地面。采用絕緣材料作整體面層時,應采取防靜電措施。
2.散發可燃粉塵、纖維的廠房,其內表面應平整、光滑,并易于清掃。
3.廠房內不宜設置地溝,確需設置時,其蓋板應嚴密,地溝應采取防止可燃氣體、可燃蒸氣和粉塵、纖維在地溝積聚的有效措施,且應在與相鄰廠房連通處采用防火材料密封。
3.6.7有爆炸危險的甲、乙類生產部位,宜布置在單層廠房靠外墻的泄壓設施或多層廠房頂層靠外墻的泄壓設施附近。有爆炸危險的設備宜避開廠房的梁、柱等主要承重構件布置。
3.6.8 有爆炸危險的甲、乙類廠房的總控制室應獨立設置。
3.6.9 有爆炸危險的甲,乙類廠房的分控制室宜獨立設置,當貼鄰外墻設置時,應采用耐火極限不低于3.00h的防火隔墻與其他部位分隔。
3.6.10有爆炸危險區域內的樓梯間、室外樓梯或有爆炸危險的區域與相鄰區域連通處,應設置門斗等防護措施。門斗的隔墻應為耐火極限不應低于2.00h的防火隔墻,門應采用甲級防火門并應與樓梯間的門錯位設置。
3.6.11 使用和生產甲、乙、丙類液體的廠房,其管、溝不應與相鄰廠房的管、溝相通,下水道應設置隔油設施。