【案20320040-2】
一、背景
某安裝公司承接一條生產線的機電安裝工程,范圍包括工藝線設備、管道、電氣安裝和一座35kv變電站施工 (含室外電纜敷設)。合同明確工藝設備、鋼材 、電纜由業主提供。
工程開工后,由于多個項目同時搶工,施工人員和機具緊張,安裝公司項目部將工程按工藝線設備、管道、電氣專業分包給3個有一定經驗的施工隊伍。
施工過程中,項目部根據進料計劃、送貨清單和質量保證書,按質量驗收規范對業主送至現場的鍍鋅管材僅進行了數量和質量檢查,發現有一批管材的型號規格、鍍鋅層厚度與進料計劃不符。
監理工程師組織分項工程質量驗收時,發現35kv變電站接地體的接地電阻值大于設計要求。經查實,接地體的鍍鋅扁鋼有一處損傷、兩處對接虛焊,造成接地電阻不合格,分析原因有:
(1)項目部雖然建立了現場技術交底制度,明確了責任人員和交底內容,但施工作業前僅對分包負責人進行了一次口頭交底;
(2)接地體的連接不符合規范要求;
(3)室外電纜施工中,施工人員對接地體的損壞沒有做任何處理和報告。
二、問題
1. 安裝公司將工程分包應經誰同意? 工程的哪些部分不允許分包?
2. 對業主提供的鍍鋅管材還應做好哪些進場驗收工作?
3. 寫出本工程接地體連接的技術要求:
4. 指出項目部在施工技術交底要求上存在的問題。
三、分析與參考答案
1. 工程分包需經建設單位同意,但工程的主體部分或關鍵性工程不允許分包。所以工程分包應經業主(建設單位)同意,工程的工藝線設備(主體部分或關鍵性工作)不允許分包。
2. 進場驗收要求
(1)在材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、質量保證書或產品合格證,進行材料的數量和質量驗收;
(2)驗收工作按質量驗收規范和計量檢測規定進行;
(3)驗收內容包括材料品種、規格、型號、質量、數量、證件等;
(4)驗收要作好記錄、辦理驗收手續;
(5)要求復檢的材料應有取樣送檢證明報告;
(6)對不符合計劃要求或質量不合格的材料應拒絕接收。
所以,進場驗收工作還應有:做好驗收記錄,辦理驗收手續;進行見證取樣送檢,并有復檢報告;質量不合格或不符合計劃要求的管材應拒絕接收。

3. 接地體連接的技術要求有:應采用搭接焊接,搭接長度為扁鋼寬度的兩倍,并有三個鄰邊施焊。
4. 施工技術交底的要求有:建立技術交底制度;明確相關人員的責任;分層次與分階段進行;施工作業前進行;交底內容體現工程特點;完成技術交底記錄;確定施工技術交底次數;施工技術交底注意事項。
施工技術交底要求上存在的問題有:未分層次、分階段對施工人員進行交底;未形成書面并簽字的交底記錄;未根據工程實際情況確定交底次數。
271如何劃分機電工程項目試運行階段?:試運行(又稱試運轉、試車)目的是檢驗單臺機器和生產裝置(或機械系統)的制造、安裝質量、機械性能或系統的綜合性能,按試運行階段的劃分為單機試運行、聯動試運行、負荷試運行(或稱投料試運行、試生產)等三個階段。指現場安裝的單臺驅動裝置、機器(機組)的空負荷運轉或/和以空氣、水等替代設計的工作(生產)介質進行的模擬負荷試運行。壓縮機應進行空負荷試運行(試運轉)和空氣負荷試運行(試運轉)。
188什么是機電工程項目聯動試運行?:什么是機電工程項目聯動試運行?(一)聯動試運行的主要范圍及目的:聯動試運行主要考核聯動機組或整條生產線的電氣聯鎖。檢驗機械設備全部性能和制造 、安裝質量是否符合規范和設計要求。(二)聯動試運行應符合的規定,1. 必須按照試運行方案及操作規程精心指揮和操作。3. 不受工藝條件影響的儀表、保護性聯鎖、報警皆應參與試運行,并應逐步投用自動控制系統。4. 劃定試運行區域。(三)聯動試運行應達到的標準。
402什么是機電工程項目的單機試運行?:檢驗機械設備的制造、安裝質量和設備性能等是否符合規范和設計要求:(三)常用機械設備單機試運行要求;1)驅動裝置運行應平穩。5)減速器油溫和軸承溫升不應超過隨機技術文件的規定,可變速輸送設備最高速空負荷試運轉時間不應少于全部試運轉時間的60%,1 各機構、電氣控制系統及取物裝置在規定的工作范圍內。各限位器、安全裝置、聯鎖裝置等執行動作應靈敏、可靠。
09:362020-05-29
06:212020-05-29
01:452020-05-29
04:102020-05-29
02:262020-05-29

微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料