沉井封底有哪些施工要求?
沉井是井筒狀的結構物,它是以井內挖土,依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到設計標高,然后經過混凝土封底并填塞井孔,使其成為橋梁墩臺或其它結構物的基礎。
(一)干封底
1.繼續降水,并保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前應用大石塊將刃腳下墊實。
2.封底前應整理好坑底和清除浮泥,對超挖部分應回填砂石至規定高程。

3.采用全斷面封底時,混凝土墊層應一次性連續澆筑;因有底梁或支撐梁而分格封底時,應對稱逐格澆筑。

4.鋼筋混凝土底板施工前,沉井內應無滲漏水,且新、老混凝土接觸部位應鑿毛處理,并清理干凈。

5.封底前應設置泄水井,底板混凝土強度達到設計強度等級且滿足抗浮要求時,方可封填泄水井、停止降水。

(二)水下封底
1.澆筑混凝土的導管加工、設置應滿足施工要求。
2.澆筑前,每根導管應有足夠的混凝土量,澆筑時能一次將導管底埋住。

3.水下混凝土封底的澆筑順序,應從低處開始,逐漸向周圍擴大;井內有隔墻、底梁或混凝土供應量受到限制時,應分倉對稱澆筑。

4.每根導管的混凝土應連續澆筑,且導管埋入混凝土的深度不宜小于1.0m;各導管間混凝土澆筑面的平均上升速度不應小于0.25m/h;相鄰導管間混凝土上升速度宜相近,最終澆筑成的混凝土面應略高于設計高程。
5.水下封底混凝土強度達到設計強度等級,沉井能滿足抗浮要求時,方可將井內水抽除,并鑿除表面松散混凝土進行鋼筋混凝土底板施工。