一建要點:操動機構的正常巡視項目有哪些?
(1)檢查機構箱門是否關好,斷路器在分閘狀態時綠燈應亮,在合閘狀態時紅燈應亮,斷路器的實際位置與機械指示器及紅綠燈指示應相符。電磁式操動機構還應檢查合閘熔斷器是否完好。
(2)對液壓機構(氣壓)式操動機構,檢查壓力表指示,應在規定的范圍(液壓式還應檢查傳動桿行程和液壓油的位置),外部通道應無漏油、漏氣現象,電機電源回路應完好,油泵啟動次數在規定的范圍內。
微信截圖_1596190067792320200731180824004.png)
(3)電磁式操動機構應檢查直流合閘母線電壓,其值應符合要求。當合閘線圈通電流時,其端子的電壓應不低于額定電壓的80%,最高不得高于額定電壓的110%。分、合閘線圈及合閘接觸器線圈應完好,無冒煙和異味。
(4)彈簧式操動機構應檢查其彈簧狀況。當其在分閘狀態時,合閘彈簧儲能。
48一級建造師要點:波長轉換器測試項目有哪些?:一級建造師要點:波長轉換器測試項目有哪些?波長轉換器(otu)測試項目如下,與sdh設備測試項目基本一致的在此不再敘述,僅列項目。(1)平均發送光功率;(2)發送信號波形(眼圖);(3)光接收機靈敏度和最小過載光功率;(4)輸入抖動容限;(5)抖動轉移特性;(6)中心頻率與偏離;(7)最小邊模抑制比;(8)最大-20db帶寬。
61一級建造師要點:巡視檢查類型有哪些?:巡視檢查類型:1.定期巡視,值班員每天按現場運行規程的規定時間和項目。對運行和備用的設備及周圍環境進行定期檢查。2.特殊巡視,(1)在特殊情況下增加的巡視,(2)在設備過負荷或負荷有顯著變化。新裝、檢修或停運后的設備投入運行。運行中有可疑現象及遇到特殊天氣時的一種巡視。3.夜間巡視(1)其目的在于發現接點過熱或絕緣子污穢放電情況(2)一般在高峰負荷期和陰雨的夜間進行
88一級建造師要點:變壓器的正常檢查項目有哪些?:變壓器的正常檢查項目:(1)變壓器的油溫及溫度計應正常,(2)套管油位應正常,(3)變壓器的音響正常。(4)各冷卻器手感溫度應相近,風扇、油泵、水泵運轉正常,油流繼電器工作正常。(6)引線接頭、電纜、母線應無發熱現象。(7)壓力釋放器、安全氣道及防爆膜應完好無損。散熱器及瓦斯繼電器由變壓器本體連接閥門在開打位置。(9)變壓器的油溫正常。(10)現場環境、照明、常設標示牌、遮欄等完好。