地下連續墻施工混凝土澆筑中應符合哪些規定?
水下混凝土應采用導管法連續澆筑,并應符合下列規定:
(1)導管管節連接應密封、牢固,施工前應試拼并進行水密性試驗;
(2)導管水平布置距離不應大于3m,距槽段兩側端部不應大于1.5m,導管下端距離槽底宜為300mm~500mm,導管內應放置隔水栓;
(3)鋼筋籠吊放就位后應及時灌注混凝土,間隔不宜大于4h;
(4)水下混凝土初凝時間應滿足澆筑要求,現場混凝土坍落度宜為200mm±20mm,混凝土強度等級應比設計強度提高一級進行配制;
(5)槽內混凝土面上升速度不宜小于3m/h,同時不宜大于5m/h,導管埋入混凝土深度應為2m~4m,相鄰兩導管內混凝土高差應小于0.5m;
(6)混凝土澆筑面宜高出設計標高300mm~500mm。
鎖口管下設及起拔:(如下圖所示)
建造師考試-建筑工程管理與實務-地下連續墻導管法連續澆筑120200731143546250.png)
下導管分段澆筑混凝土:(如下圖所示)
建造師考試-建筑工程管理與實務-地下連續墻導管法連續澆筑220200731143601442.png)
下面我們列舉一道關于一級建造師考試的例題,給大家說明一下這個知識點在考試中的應用,希望對大家有所幫助。
【例題?單選題】地下連續墻施工混凝土澆筑中,做法錯誤的是( )。
A.地下連續墻的混凝土澆筑采用導管法
B.地下連續墻接頭應用較多是用接頭管法
C.地下連續墻所用的混凝土,要求有較高的坍落度,和易性好,不易分離
D.為保證槽段接頭隱定,接頭管要盡可能遲拔出,保證混凝土充分凝固
【答案】D
167混凝土澆筑應怎么做?:混凝土澆筑應怎么做?
123在施工縫處繼續澆筑混凝土時,應符合哪些要求?:施工縫指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。在施工縫處繼續澆筑混凝土時,應清除水泥薄膜和松動石子以及軟弱混凝土層,(3)在澆筑混凝土前,宜先在施工縫處刷一層水泥漿(可摻適量界面劑)或鋪一層與混凝土內成分相同的水泥砂漿;(4)混凝土應細致搗實,【例題?多選題】在施工縫處繼續澆筑混凝土時,B.在已硬化的混凝土表面應清除水泥薄膜和松動石子。
354建筑工程混凝土分層澆筑振搗要求有哪些?:建筑工程混凝土分層澆筑振搗要求有哪些?混凝土宜分層澆筑,分層振搗。應使混凝土不再往上冒氣泡,(1)當采用插入式振搗器振搗普通混凝土時,移動間距不宜大于振搗器作用半徑的1.4倍,與模板的距離不應大于其作用半徑的0.5倍,振搗器插入下層混凝土內的深度應不小于50mm。(2)手持振搗棒振搗,大面積振搗時,手持振搗棒應盡可能垂直插入混凝土,如果垂直插入操作不便時也可略有傾斜。