倉庫內辦公室、休息室布置有什么要求?
《建筑設計防火規范》(GB50016—2014)由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所會同有關單位編寫,自2015年5月1日起實施。原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止。
辦公室、休息室布置視頻截圖20200521095112822.png)
3.3.9員工宿舍嚴禁設置在倉庫內。
辦公室、休息室等嚴禁設置在甲、乙類倉庫內,也不應貼鄰。辦公室、休息室設置在丙、丁類倉庫內時,應采用耐火極限不低于2.50h的防火隔墻和1.00h的樓板與其他部位分隔,并應設置獨立的安全出口。隔墻上需開設相互連通的門時,應采用乙級防火門。
甲、己類生產場所(倉庫)不應設置在地下或半地下。
辦公室、休息室等不應設置在甲、乙類廠房內,確需貼鄰本廠房時,其耐火等級不應于二級,并應采用耐火極限不低于3.00h的防爆墻隔開且應設置獨立的安全出口。
346廠房員工宿舍丶辦公室丶休息室應如何進行平面布置?:廠房員工宿舍丶辦公室丶休息室應如何進行平面布置?
285室外消防給水管道的布置要求有哪些?:消火栓給水系統分為室外消火栓給水系統和室內消火栓給水系統。室外消防給水管道的布置要求:(1)室外消防給水采用兩路消防供水時,其余的進水管應能滿足消防用水總量的供給要求。(3)消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段,(4)管道的直徑應根據流量、流速和壓力要求經計算確定,(5)室外消防給水管道設置的其他要求應符合《室外給水設計規范》(GB 50013-2006)的有關規定。
292消防控制室的設備布置有哪些規定?:消防控制室的設備布置有哪些規定?消防控制室是建筑消防系統的信息中心、控制中心、日常運行管理中心和備自動消防系統運行狀態監控中心,消防控制室內設備面盤前的操作距離,設備面盤后的維修距離不宜小于1m;在與建筑其他弱電系統合用的消防控制室內,【2018年一級注冊消防工程師考試真題】根據現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116)。