氣壓試驗的實施要點是什么?
(1)承受內壓鋼管及有色金屬管試驗壓力應為設計壓力的1.15倍,真空管道的試驗壓力應為0.2MPa。
(2)試驗介質應采用干燥潔凈的空氣、氮氣或其他不易燃和無毒的氣體。
(3)試驗時應裝有壓力泄放裝置,其設定壓力不得髙于試驗壓力1.1倍 。
(4)試驗前,應用空氣進行預試驗,試驗壓力宜為0.2MPa。

(5)試驗時,應逐步緩慢增加壓力,當壓力升至試驗壓力的50%時,如未發現異常或泄漏現象,繼續按試驗壓力的10%逐級升壓,每級穩壓3min,直至試驗壓力。應在試驗壓力下穩壓10min,再將壓力降至設計壓力,以發泡劑檢驗不泄漏為合格。

164施工過程材料質量檢測試驗應依據什么來確定抽檢頻次?:施工過程材料質量檢測試驗應依據什么來確定抽檢頻次?
149氣壓試驗的實施要點是什么?:(1)承受內壓鋼管及有色金屬管試驗壓力應為設計壓力的1.15倍,真空管道的試驗壓力應為0.2MPa。(2)試驗介質應采用干燥潔凈的空氣、氮氣或其他不易燃和無毒的氣體。(3)試驗時應裝有壓力泄放裝置,其設定壓力不得髙于試驗壓力1.1倍。應用空氣進行預試驗,試驗壓力宜為0.2MPa。應逐步緩慢增加壓力,當壓力升至試驗壓力的50%時,繼續按試驗壓力的10%逐級升壓,直至試驗壓力。
304液壓試驗有哪些實施要點?:(1)液壓試驗應使用潔凈水,(4)承受內壓的地上鋼管道及有色金屬管道試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,埋地鋼管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,(5)管道與設備作為一個系統進行試驗時,當管道的試驗壓力等于或小于設備的試驗壓力時,應按管道的試驗壓力進行試驗;當管道試驗壓力大于設備的試驗壓力,以及設備的試驗壓力大于按《工業金屬管道工程施工規范》計算的管道試驗壓力的77%時。