下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
城市給水、排水管道施工質量如何檢查與驗收?
城市給水、排水管道按管材可分為鋼管、球墨鑄鐵管、鋼筋混凝土管、預(自)應力混凝土管、預應力鋼筒混凝土管、玻璃鋼管、硬聚氯乙烯管、聚乙烯管、聚丙烯管及其鋼塑復合管等。
一、土石方與地基處理質量驗收標準
(一)溝槽開挖與地基處理應符合下列規定
(1)原狀地基土不得擾動、受水浸泡或受凍。
(2)檢查地基承載力試驗報告,地基承載力應滿足設計要求。
(3)按設計或規定要求進行檢查,檢查檢測記錄、試驗報告是否滿足設計要求。進行地基處理時,壓實度、厚度應滿足設計要求。
量檢查與驗收20200810140704446.png)
(二)溝槽回填應符合下列規定:
(1)回填材料符合設計要求,采用觀察和檢査檢測報告的方法進行回填材料的質量檢查,回填材料條件變化或來源變化時,應分別取樣檢測。
(2)溝槽不得帶水回填,回填應密實。
(3)柔性管道的變形率應符合設計要求,當設計無要求時,鋼管或球墨鑄鐵管道變形率應不超過2%,化學建材管道變形率應不超過3%。
(4)回填土壓實度應符合設計要求。
(5)回填應達到設計高程,表面應平整。
(6)回填時管道及附屬構筑物無損傷、沉降、位移。
二、開槽施工管道質量驗收標準
(一)鋼管接口連接應符合下列規定
(1)焊接前應檢查鋼管接口位置的坡口形式,組對間隙、錯邊量等項目。
(2)法蘭接口的法蘭應與管道同心,螺栓自由穿入,高強度螺栓的終擰扭矩應符合設計要求和有關標準的規定;逐口檢查;用扭矩扳手等檢查;檢查螺栓擰緊記錄。
(二)化學建材管接口連接應符合下列規定
(3)聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊連接應符合下列規定:
1)熔焊焊縫焊接力學性能不低于母材。
2)檢查熔焊連接工藝試驗報告和焊接作業指導書,檢查熔焊連接施工記錄、熔焊外觀質量檢驗記錄、焊接力學性能檢測報告。
179城鎮道路路基施工的質量檢查與驗收應怎么做?:城鎮道路路基施工的質量檢查與驗收應怎么做?
129城市管廊施工質量檢查與驗收是怎樣的?:(1)綜合管廊施工質量驗收應在施工單位自檢合格基礎上。混凝土、砂漿、防水涂料等材料應經檢測合格后方可使用,施工測量的允許偏差應滿足國家現行標準的有關規定。有特定要求的綜合管廊施工測量還應遵守其特殊規定:(1)溝槽(基坑)開挖應符合下列規定“1)溝槽(基坑)開挖應遵守”2)溝槽(基坑)的支撐應遵循”(1)預制構件應符合下列規定。預制構件安裝前應對其外觀、裂縫等情況進行復驗。
381柔性管道回填施工質量怎么檢查與驗收?:柔性管道回填施工質量怎么檢查與驗收?回填施工中應在管內設豎向支撐,特別是管道周圍回填需用的中粗砂,(2)管道兩側和管頂以上500mm范圍內的回填材料,(4)溝槽回填從管底基礎部位開始到管頂以上500mm范圍內,可用機具從管道軸線兩側同時夯實。(2)同一溝槽中有雙排或多排管道的基礎底面位于同一高程時,管道之間的回填壓實應與管道與槽壁之間的回填壓實對稱進行: