下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
一建市政:系統調試要求是什么?
1. 通風與空調工程竣工驗收的系統調試,應由施工單位負責,監理單位監督,設計單位與建設單位參與和配合。
2. 設備單機試運轉要求
(1)冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h,運行應無異常。
(2)制冷機組正常運轉不應少于8h。
微信截圖_1596530547544520200804164358129.png)
(3)風機盤管機組的調速、溫控閥的動作應正確,并應與機組運行狀態一一對應,中檔風量的實測值應符合設計要求。
3. 系統聯合試運轉及調試要求
(1)系統總風量調試結果與設計風量的允許偏差應為-5%~+10%,建筑內各區域的壓差應符合設計要求。系統經過風量平衡調整,各風口及吸風罩的風量與設計風量的允許偏差不應大于15%。
(2)空調冷(熱)水系統、冷卻水系統的總流量與設計流量的偏差不應大于10%。
(3)水系統平衡調整后,定流量系統的各空氣處理機組的水流量允許偏差應為15%;變流量系統的各空氣處理機組的水流量允許偏差應為10%。
(4)冷水機組的供回水溫度和冷卻塔的出水溫度應符合設計要求;多臺制冷機或冷卻塔并聯運行時,各臺制冷機及冷卻塔的水流量與設計流量的偏差不應大于10%。
108一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火災自動報警及聯動控制系統施工程序。施工準備→管線敷設→線纜敷設→線纜連接→絕緣測試→設備安裝→單機調試→系統調試→驗收:2. 水滅火系統施工程序。(1)消防水泵(或穩壓泵)施工程序:施工準備→基礎驗收復核→泵體安裝→吸水管路安裝→出水管路安裝→單機調試。(2)消火栓系統施工程序。3. 干粉滅火系統施工程序施工準備→設備和組件安裝→管道安裝→管道試壓→吹掃→系統調試
104一建市政:線纜施工要求是什么?:線纜施工要求是什么?1. 信號線纜和電力電纜平行或交叉敷設時,信號線纜與電力電纜交叉敷設時,多芯線纜的最小彎曲半徑應大于其外徑的6倍;同軸電纜的最小彎曲半徑應大于其外徑的15倍。3. 線纜敷設時,電源線與信號線、控制線,應分別穿管敷設;當?shù)碗妷汗╇姇r(shí),電源線與信號線、控制線可以同管敷設。4. 明敷的信號線纜與具有強磁場、強電場的電氣設備之間的凈距離。
164一建市政:系統調試要求是什么?:(1)冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h。(3)風機盤管機組的調速、溫控閥的動作應正確,中檔風量的實測值應符合設計要求,(1)系統總風量調試結果與設計風量的允許偏差應為-5%~+10%,建筑內各區域的壓差應符合設計要求。各風口及吸風罩的風量與設計風量的允許偏差不應大于15%,(2)空調冷(熱)水系統、冷卻水系統的總流量與設計流量的偏差不應大于10%;